我现在看到几份对传递窗跟地漏的验证方案。
我的问题是,关于传递窗紫外灯微生物的杀灭率这块,不太好实现。
地漏里面写到取地漏里面的消毒剂检查里面的含菌量,意义何在?
我们是固体口服制剂,D级的。
相当费解,希望大家给予指点
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-26 10:45:51 | 显示全部楼层
我前段时间做过一个传递窗的验证  你为什么要做杀灭率  你只要i做照射多长时间能杀灭到你合格范围  要个灭菌时间即可 这有个方案你看看
至于地漏  检验消毒剂里面的含菌量就是检查你的消毒灭菌效果啊

传递窗验证方案.rar

17.76 KB, 下载次数: 156

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
华佗 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-26 10:47:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2012-3-26 10:49 编辑

地漏做验证,完全没有必要
传递窗,做高效检漏就可以了,还有压差。
紫外消毒作用,想做也可以用消毒前擦拭取样,照射后擦拭取样对比,个人认为没必要
D级区呀D级区
别做的太过分了
当然了做也是可以的,方式方法都是现成的

点评

也不叫高效检漏吧,应该是传递窗内部洁净度测试 紫外消毒用生物指示剂啊,紫外消毒的效果怎么样啊,要消毒多长时间啊,穿透力怎么样啊,真的无法评估,被传递物的背面肯定消毒不到嘛 地漏做清洁验证,我还是认为没  详情 回复 发表于 2012-3-26 11:17
我们是地漏的清洁做验证 传递窗高效捡漏 表示不理解 紫外消毒擦拭法不如生物指示剂法好  发表于 2012-3-26 10:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-26 11:17:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-26 10:47
地漏做验证,完全没有必要
传递窗,做高效检漏就可以了,还有压差。
紫外消毒作用,想做也可以用消毒前擦 ...

也不叫高效检漏吧,应该是传递窗内部洁净度测试
紫外消毒用生物指示剂啊,紫外消毒的效果怎么样啊,要消毒多长时间啊,穿透力怎么样啊,真的无法评估,被传递物的背面肯定消毒不到嘛
地漏做清洁验证,我还是认为没必要,洁净区不设地漏才是王道。
D级区,没那么复杂的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-26 13:14:26 | 显示全部楼层
刚才半天没刷 刷了下 发现大家还挺积极的 谢谢大家的回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-26 13:22:26 | 显示全部楼层
九五二七 发表于 2012-3-26 10:45
我前段时间做过一个传递窗的验证  你为什么要做杀灭率  你只要i做照射多长时间能杀灭到你合格范围  要个灭菌 ...

谢谢你的资料
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-26 14:15:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-26 11:17
也不叫高效检漏吧,应该是传递窗内部洁净度测试
紫外消毒用生物指示剂啊,紫外消毒的效果怎么样啊,要消 ...

传递的紫外消毒真不怎么样  我们是消毒30min   传递前后都要用酒精擦拭
地漏不是不设  是尽量不设  少设
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 15:25:21 | 显示全部楼层
谢谢你的资料
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-26 16:28:50 | 显示全部楼层
进出传递窗都是要对外表面进行擦拭消毒的 能做的尽量做
地漏这方面的话 我知道需要防倒灌 至于怎么防我不太明白
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 16:48:06 | 显示全部楼层
我觉得地漏没有必要做这么详细的验证吧,再说还是在D级区~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 16:51:27 | 显示全部楼层
青青 发表于 2012-3-26 16:28
进出传递窗都是要对外表面进行擦拭消毒的 能做的尽量做
地漏这方面的话 我知道需要防倒灌 至于怎么防我不 ...

有止回装置的地漏,可以防止气体和污水倒灌!一种在漏斗与其底座之间安装由重球、杠杆和封片构成的止回装置的地漏,排放污水时靠水的重力使止回装置开通,不排放污水时止回装置将漏斗出口封死,可防止下水管道中的气体和污水倒灌进入室内造成空气和地面污染。  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 16:55:30 | 显示全部楼层
九五二七 发表于 2012-3-26 10:45
我前段时间做过一个传递窗的验证  你为什么要做杀灭率  你只要i做照射多长时间能杀灭到你合格范围  要个灭菌 ...

谢谢9527,你的资料很有用~~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-26 18:57:28 | 显示全部楼层
非常感谢海子
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-3-28 17:07:07 | 显示全部楼层
不好意思,我下载失败。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-28 19:41:59 | 显示全部楼层
1214659892 发表于 2012-3-28 17:07
不好意思,我下载失败。

我给你发,我扣扣 1149066709
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-3-28 20:54:25 | 显示全部楼层
青青 发表于 2012-3-26 16:28
进出传递窗都是要对外表面进行擦拭消毒的 能做的尽量做
地漏这方面的话 我知道需要防倒灌 至于怎么防我不 ...

液封防止倒灌啊!有这样的地漏!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-3-29 08:02:42 | 显示全部楼层
谢谢青青。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-29 09:36:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-29 09:40:01 | 显示全部楼层
我们也是D级,没做这方面的验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-20 15:58:18 | 显示全部楼层
九五二七 发表于 2012-3-26 10:45
我前段时间做过一个传递窗的验证  你为什么要做杀灭率  你只要i做照射多长时间能杀灭到你合格范围  要个灭菌 ...

谢谢你的资料
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 05:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表