蒲公英电子期刊4“有问必答-1月热门回答”中关于“在D级一般晚上关闭空调”是否有误?新修订药品GMP实施解答(六)
加点分吧,哈哈



补充内容 (2014-7-18 13:39):
事情越辩越明,我也是生产人员,我也想节约成本,但有的时候不得不“浪费”

补充内容 (2014-7-18 18:32):
值班电机运行是不是也花不了多少钱?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 17:29:06 | 显示全部楼层
D级不强制要求空调24小时运行,只要生产前自净时间经过确认达到要求即可。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 17:39:01 | 显示全部楼层
华重楼 发表于 2014-6-28 17:29
D级不强制要求空调24小时运行,只要生产前自净时间经过确认达到要求即可。

有出处吗?我看到的则是要求运转,至少要设值班风机(GMP实施解答)

点评

你把你这句话前后再看看就知道了  详情 回复 发表于 2014-6-28 18:38
无菌制剂不但要开值班风机,还的保证压差梯度。你把出处拿来看看。  发表于 2014-6-28 17:40
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 17:41:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 lsh404188 于 2014-6-28 17:42 编辑
lsh404188 发表于 2014-6-28 17:39
有出处吗?我看到的则是要求运转,至少要设值班风机(GMP实施解答)

呵呵,你错了,我说的是别人,不是我,呵呵,回复错楼层了

点评

江苏省局老师讲的可以不24小时运行,我们单位也是这样执行的,没问题。  发表于 2014-6-28 17:47
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 17:48:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 lsh404188 于 2014-6-28 17:52 编辑
lsh404188 发表于 2014-6-28 17:41
呵呵,你错了,我说的是别人,不是我,呵呵,回复错楼层了

请看新修订药品GMP实施解答(六)或其他,请回复,别点评
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-6-28 17:52:16 | 显示全部楼层
赞同沙发的意见。
净化空调的运行,是为了确保生产环境符合操作要求及人员舒适的需要。只要你能保证中间站的物料在净化空调不开启的状态下,质量不会出问题,是完全可以的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 17:52:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 lsh404188 于 2014-6-28 17:54 编辑
愚公想改行 发表于 2014-6-28 17:52
赞同沙发的意见。
净化空调的运行,是为了确保生产环境符合操作要求及人员舒适的需要。只要你能保证中间站 ...

新修订药品GMP实施解答(六),我先去吃饭,回来后说说我的理由
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 17:56:53 | 显示全部楼层
2010版GMP疑难问题解答中问题78条中提到考虑到中间产品放置问题就行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 17:58:18 | 显示全部楼层
华重楼 发表于 2014-6-28 17:56
2010版GMP疑难问题解答中问题78条中提到考虑到中间产品放置问题就行。

新修订药品GMP实施解答是国家局出的

点评

2010版GMP疑难问题解答是国家湿品药品监督管理局高级研修学院编写的,你说呢  发表于 2014-6-28 18:00
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 18:04:55 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-6-28 17:52
赞同沙发的意见。
净化空调的运行,是为了确保生产环境符合操作要求及人员舒适的需要。只要你能保证中间站 ...

我能从几个来源证明我的观点,但这是我很久以前看的,需要花一定时间来找出处,我先去吃饭了,愚公老师。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 18:25:13 | 显示全部楼层
不用24小时开启。中间站考虑温湿度控制。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 18:38:04 | 显示全部楼层
lsh404188 发表于 2014-6-28 17:39
有出处吗?我看到的则是要求运转,至少要设值班风机(GMP实施解答)

你把你这句话前后再看看就知道了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 19:44:25 | 显示全部楼层
这样去保证在没有送风的情况下中间站物料的合格呢?是做验证还是做评估?如果做验证,是做混合后的物料,还是做成型(胶囊、片剂、滴丸等)的验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 21:34:44 | 显示全部楼层
细心的蒲友啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 21:35:02 | 显示全部楼层
不差钱就开吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 21:43:10 | 显示全部楼层
这是有问必答里面的热点汇总,你可以找找原帖,看问题要看完全部
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-28 22:16:19 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:58:55 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-6-28 18:38
你把你这句话前后再看看就知道了

我仔细看了,还是你们错了。证据一:《洁净厂房设计规范》46页“在非生产班次,净化空调调节系统应有保持室内正压、防止结露的措施”。还有证据,只是时间太久了,我忘记具体在哪个指南里了,我会继续找的!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:59:31 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-6-28 17:52
赞同沙发的意见。
净化空调的运行,是为了确保生产环境符合操作要求及人员舒适的需要。只要你能保证中间站 ...

证据一:《洁净厂房设计规范》46页“在非生产班次,净化空调调节系统应有保持室内正压、防止结露的措施”。还有证据,只是时间太久了,我忘记具体在哪个指南里了,我会继续找的

点评

我个人认为,你的问题主要出在只考虑了规章或技术文件的符合性。最本质的是应该从产品质量防范的角度考虑问题,首先,你还没搞明白运行净化空调的目的是什么? “不讲成本的质量不能称为真正的质量”。药厂是企业,  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-29 08:14:06 | 显示全部楼层
小杨7788 发表于 2014-6-28 19:44
这样去保证在没有送风的情况下中间站物料的合格呢?是做验证还是做评估?如果做验证,是做混合后的物料,还 ...

类似稳定性研究就应该可以了。
证明物料在该条件下,在一定时间内产品质量稳定便可。
以后在生产实践过程中,物料储存时间不超过你验证的时间便可。

个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 01:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表