发表于 2012-4-8 17:29:09 | 显示全部楼层
从保证药品质量合格来讲,值班风机夜里开着当然好啦;当从成本上讲,一般生产企业都不会不会这么做的吧。只要自净时间验证符合就好,当然要做个风险评估才行吧,以保证生产环境的稳定性得到持续验证。。,,,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-4 11:58:28 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2012-4-8 10:03
向愚公请教:新版GMP“第八十五条 已清洁的生产设备应当在清洁、干燥的条件下存放。”此处对洁净区的生产设 ...

短时间的停机,如一晚上。第二天开机自净是要臭氧消毒的,不是开了空调就算。
设备清洗主要是洗去上一批次的残留物料,防止对下批次生产造成污染和交叉污染。已洗净的设备在使用前被污染,通常是挺空调之后的空气的污染,如悬浮粒子和微生物。通过空调自净,可以对设备表面的粒子进行清除,通过臭氧灭菌可以对微生物进行灭活。
所以一晚上的停机,通常风险可以控制的,设备清洗问题是可以解释的。
但这种操作最好还是通过验证,进一步有文件支持这种风险是可接受的。
以上纯属个人观点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-19 11:21:39 | 显示全部楼层
最好不停机,否则检查时一定麻烦很多
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-5-19 11:28:12 | 显示全部楼层
129129129 发表于 2012-5-19 11:21
最好不停机,否则检查时一定麻烦很多

是的!不过小企业大多产品“微利”,加之老板“急功近利”,唉……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-24 13:32:19 | 显示全部楼层
这个解释的恨重要很及时,我们现在也在为这个问题讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-27 21:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
口服固体制剂就木有考虑装值班风机!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-5-27 21:51:37 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2011-9-13 12:33
嗯.我也赞同你的观点,最好是无菌制剂和非无菌制剂晚上不生产时都开值班风机.
不过国内许多非无菌制剂制药 ...

降频最好,既不关闭空调,还能适度节省能源,同时保证压差梯度(有而已,个位数),而且也不会有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-28 00:16:43 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-28 09:20:50 | 显示全部楼层
目前我们厂家都是下班就停机的.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-28 16:44:08 | 显示全部楼层
无菌药品是不是法规要求一定要24小时开机.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-28 16:56:41 | 显示全部楼层
为了保证产品质量我们是24小时开着空调,成本高,但没办法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-28 17:02:06 | 显示全部楼层
没有说不行就看你自己能否证明自己行!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-29 08:04:08 | 显示全部楼层
我之前单位是下班就开风机,无人值守,由值班人员代管。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-30 21:52:35 | 显示全部楼层
GMP附录:无菌药品 第三十二条 在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应当能够确保对周围低级别区域的正压,维持良好的气流方向,保证有效的净化能力。
应当特别保护已清洁的与产品直接接触的包装材料和器具及产品直接暴露的操作区域。

这一条,估计国内没有人可以解释清楚的。对于非无菌药品,企业可以自由发挥?以上生产中有没有法规上的解释,愚公辛苦再研究一下。记得好像在ISPE哪个指南中有一点提示。我们是生产无菌药品的,晚上降低电机运行的频率,温湿度不控制。到明确的各种检查中也没有说什么,但考虑可行性的依据也没有找到确切的出处,虽然目前提倡验证,但企业的验证还是有技术处理的成分。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-5-31 08:40:46 | 显示全部楼层
shen303 发表于 2012-5-30 21:52
GMP附录:无菌药品 第三十二条 在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应当能够确保对周围低级别区域的正压 ...

你说得很对!
非无菌制剂洁净级别控制为D级.
而新版GMP中,关于D级的论述,都是着眼于为C、B、A级洁净级别打“基础”上考虑的,所以,就非无菌制剂的D级,应该作出专门的论述和思考。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-29 13:50:57 | 显示全部楼层
很受用。谢谢楼主。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-13 08:37:16 | 显示全部楼层
非无菌制剂通常的做法是:第二天使用时开工前自净(大多为2小时),同时通过净化系统对整个洁净区臭氧灭菌。

坚决支持
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-14 08:19:17 | 显示全部楼层
受教了。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-14 08:19:20 | 显示全部楼层
学习了,很有道理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-14 08:38:21 | 显示全部楼层
D级区不用每班生产前都臭氧的吧,还没做过类似验证。过些时间验证一下看看
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 12:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表