问题:“D级区值班空调是否一定需要24小时运行?比如在晚上不生产的时候,是否还要开值班风机?”
这要看你生产的是无菌制剂还是非无菌制剂。
首先,我立足于无菌制剂谈点自已的看法。
空调系统风机的作用主要有一下几个方面:维持压差;控制洁净区温湿度;控制洁净区粒子数;控制微生物限度。假如D级风机关闭,那就要考虑能否维持上述4个条件:压差能否控制(C级与D万级,D万级与一般区均要考虑);温湿度问题(南方由于湿度较高,会产生露点现象);洁净区粒子能否达到D万级的要求(根据自净时间验证);微生物控制(关键物料均要通过D万级进入C万级,无菌制剂(尤其是粉针剂)对环境洁净度的要求很高,工艺控制的关键在于生产环境的控制,如果采取生产前2小时开风机,进行臭氧消毒灭菌的方式,其效果如何,还是要作验证的)。
严格地讲,在没有值班风机的情况下,关闭洁净空调相当于不控制环境,就是不控制环境洁净度,不仅不控制粒子数,也不控制温湿度和微生物。在这种情况下,若重新开启HVAC系统,应该重新作PQ。在HVAC停机时最大的风险来自与压差的丧失,洁净室不可能做到完全的密闭,在内部不能保持正压的情况下,会造成倒灌的现象,特别是开机、停机的瞬间,这样会造成污染的风险,这种风险不仅仅来自微粒。
为了控制成本,晚上关闭空调,早上提前2小时开启,是会节约动力成本。但是在国外GMP审计时是坚决不允许的。
HVAC的风机功率所占的动力成本的比例并不是最大的,最大的动力消耗是在温湿度的控制上,特别是湿度的控制。因为除湿时需要开启全部冷量将空气降温,造成水蒸气的冷凝,然后在升温达到温度的要求。这里需要耗电和蒸气。
大家可以考虑在不进行操作的时候适当的放宽温湿度的要求,这样可以节省一部分动力费用,也能够少承担风险。当然对于关键区域(A/B)我们要一直保持正常的压差和温湿度。  
另外,现在洁净厂房多是彩钢板结构,在内部是正压的情况下(特别是高正压)会造成一些缝隙。大家有兴趣可以在开机的时候上吊顶看看,能够发现一些透光的缝隙(实际工作中也要必要定期检查,发现问题及时用胶封补)。这些缝隙在正常运转时的风险不大,毕竟是正压。但是在停机的时候,就是污染源了。
另外,如果你生产的是非无菌制剂,我个人以为可以把要求放宽一点。毕竟该类产品不要求绝对无菌,其它质量指标也比较宽松。
净化是空气净化系统,车间生产期间是不能关的;空调系统是调节温湿度,只要温湿度达到要求就可以关掉,非无菌菌制剂车间在晚上不生产时一般关掉出影响不大,没必要24小时全开。
也就是说,可以使用值班风机维持正压;也可在第二天开工前达到自净时间(我个人认为在验证的时候极有必要做一个自净时间验证)后才能正式生产,当然前提是你的空调系统是符合设计规范要求的,不然就会有污染产生了。关键是要验证,只要能够达到要求就行了.
使用值班风机对南方高湿地区而言,往往会发现这种情况:在值班风机运行过夜后,发现洁净区结露,即露点现象。所以这也是本人建议做“自净时间的验证”的另一个原因。
自净时间的验证我记得在洁净室的验收规范中有规定,可以按照这个要求来做行了。
非无菌制剂通常的做法是:第二天使用时开工前自净(大多为2小时),同时通过净化系统对整个洁净区臭氧灭菌。
|8 ~$ F+ E3 B5 t; I5 q&
注:因本人工作有点忙,造成了最近在论坛里发的贴子太少,远远未达到金领导的要求,故单发此贴,虽有“应付差事”之嫌,但绝无“哗众取宠”之意,请lovelab理解!
望大家谅解!少扔砖头多捧场!
再次声明:以上内容出自个人学习笔记,纯属个人观点,错误之处欢迎同行指正,以便于共同提高业务水平!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2011-9-9 11:08:36 | 显示全部楼层
感谢 愚公想改行 百忙这中详细地回复。
写得很细,很受用,再次多谢了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2011-9-9 11:18:53 | 显示全部楼层
除了自净时间外,其它支持愚公
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:18:58 | 显示全部楼层
lovelab 发表于 2011-9-9 11:08
感谢 愚公想改行 百忙这中详细地回复。
写得很细,很受用,再次多谢了

不客气!相互交流,共同提高!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:20:31 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2011-9-9 11:18
除了自净时间外,其它支持愚公

呆子,有不同观点就说!有屁就快放!学会玩含蓄了?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2011-9-9 12:17:32 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2011-9-9 11:20
呆子,有不同观点就说!有屁就快放!学会玩含蓄了?

自净时间太长了嘛

一般半个小时就可以了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2011-9-9 12:48:12 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2011-9-9 12:17
自净时间太长了嘛

一般半个小时就可以了

保险点好!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2011-9-9 12:48:50 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2011-9-9 12:48
保险点好!

我还是认为在自静时间上有必要做验证地.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-9-9 15:02:30 | 显示全部楼层
我们是口服固体,采用的是夜间停机,早晨提前开机自净,学习后,感觉有了依据,多谢师兄。

点评

同上,提前半小时  发表于 2012-8-4 11:53
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2011-9-9 15:19:42 | 显示全部楼层
平淡是真 发表于 2011-9-9 15:02
我们是口服固体,采用的是夜间停机,早晨提前开机自净,学习后,感觉有了依据,多谢师兄。

相互学习,共同提高!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-9-10 07:07:10 | 显示全部楼层
我们生产的时候也是提前半小时开机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-9-10 08:54:28 | 显示全部楼层
提前自净就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-9-10 21:34:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-9-12 16:52:38 | 显示全部楼层
学习学习,我们一般是半小时以上。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-9-13 12:22:26 | 显示全部楼层
我认为,值班风机是一定要的,否则怎么能保持压差呢。另外在极端天气情况的时候,温湿度一定要有适当的控制,不能同生产时相差太多,否则会对易吸潮等的物料造成质量风险。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2011-9-13 12:33:20 | 显示全部楼层
sunyue1125 发表于 2011-9-13 12:22
我认为,值班风机是一定要的,否则怎么能保持压差呢。另外在极端天气情况的时候,温湿度一定要有适当的控制 ...

嗯.我也赞同你的观点,最好是无菌制剂和非无菌制剂晚上不生产时都开值班风机.
不过国内许多非无菌制剂制药企业为了降低生产成本,晚上不开值班风机的占有相当比例,所以才引发出对此问题的讨论.

点评

降频最好,既不关闭空调,还能适度节省能源,同时保证压差梯度(有而已,个位数),而且也不会有问题  详情 回复 发表于 2012-5-27 21:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-9-14 08:21:37 | 显示全部楼层
我们现在无菌制剂已经24小时开机,但是非无菌制剂还没有达到,我们目前在积极推动非无菌制剂在极端环境的时候开机,但是好像长路漫漫啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-14 21:17:07 | 显示全部楼层
自净时间是要验证的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:18:31 | 显示全部楼层
钱小七 发表于 2011-9-14 21:17
自净时间是要验证的。

小七,好久没见你露面了,我都想你啦!谢谢你的认可。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2011-9-15 11:17:37 | 显示全部楼层
总体上支持愚老师的说法
先说说个人的观点:
既然D级属于洁净区,就应该一直维持洁净状态,所以什么情况下空调都不该停,否则就是偏差。
不同级别,不同的换气次数,D级应该是功率最低的一组空调了吧  我没算过能省多少钱,但不支持关闭。
真关了,是不是还要整风险评估呢?

在说说个人疑问:愚老师说:“HVAC的风机功率所占的动力成本的比例并不是最大的,最大的动力消耗是在温湿度的控制上,特别是湿度的控制。”这权威的吗?我对这方面不大懂,如果真是这样,我觉得放宽温湿度倒是可以,但不要关风机,维持正压很重要的啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 04:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表