有图有真相,只是在二楼!
大家怎么理解这种接法?有什么问题?有没有更好的方法?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:59:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:02:23 | 显示全部楼层
D级区清洗池用一下也就算了,如果是无菌药品的使用点,我觉得会很惨{:soso_e113:}
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-14 12:15:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-14 12:02
D级区清洗池用一下也就算了,如果是无菌药品的使用点,我觉得会很惨

价格低廉
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:16:59 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-14 12:15
价格低廉

这一个换热器好几万呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 12:17:30 | 显示全部楼层
这种只能装在D级的清洗间,无菌制剂的使用点是绝对不可以的。这样设计估计主要是方便人员的手动操作
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-14 12:18:02 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-14 12:16
这一个换热器好几万呢

对比国外公司的便宜不少呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 12:35:38 | 显示全部楼层
换热器不便宜,但这样安装如何保证灭菌效果?容易产生微生物滋生。Sub-loop型可以参考下!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:42:40 | 显示全部楼层
guailenggmp 发表于 2014-8-14 12:35
换热器不便宜,但这样安装如何保证灭菌效果?容易产生微生物滋生。Sub-loop型可以参考下!

好东西,安装方法不合理,这正是发这个图片讨论的理由
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 12:49:38 | 显示全部楼层
没安装好,加个吹干和蒸汽灭菌就好了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 12:54:50 | 显示全部楼层
一长段死管怎么处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 13:05:49 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-14 11:59

这是一个盲管死角的典型案例。有据可查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 13:18:00 | 显示全部楼层
谢谢石头968分享!学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 14:02:48 | 显示全部楼层
原来我们车间也出现过这样的一个使用点,设计安装时没发现,后来才改掉
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:08:49 | 显示全部楼层
wsxs225 发表于 2014-8-14 12:49
没安装好,加个吹干和蒸汽灭菌就好了

对,压缩空气吹干、纯蒸汽灭菌,装个四通。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:09:40 | 显示全部楼层
rainmancity 发表于 2014-8-14 12:54
一长段死管怎么处理

有个最低点排放阀,每次用完排尽
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:11:26 | 显示全部楼层
领松(GMP) 发表于 2014-8-14 13:05
这是一个盲管死角的典型案例。有据可查。

有最低点排放阀,也不是绝对的死角盲管,就是如果忘记排空的话,那就惨了。
还有,当主管道压力低时,打开主隔膜阀,水会倒压回去。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 14:15:49 | 显示全部楼层
末端装的是什么表?

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-14 14:15:57 | 显示全部楼层
这段死管太长,应该是设计有问题,其实可以考虑平放,我们的就是平放的

能排干就可以了,国内认证是可以通过的,国外认证可能就麻烦
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:17:29 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-8-14 14:15
这段死管太长,应该是设计有问题,其实可以考虑平放,我们的就是平放的

能排干就可以了,国内认证是可以 ...

有最低点排放阀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 22:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表