B级区和C级区共用一台空调,有何风险?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-9-10 17:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
B级区和C级区共用一台空调,有何风险?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-10 18:10:39 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 19:42:27 | 显示全部楼层
浪费能源,B级应该是B/A区吧,24小时送风;除非你的C级是发酵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 20:38:10 | 显示全部楼层
有可能影响压差的稳定性
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 20:43:15 | 显示全部楼层
温湿度的控制
回风的利用程度

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 21:00:14 | 显示全部楼层
换气次数   存在交叉污染的风险
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-10 21:37:35 | 显示全部楼层
B级需要值班风机,C级可以不需要,共用的就会造成浪费,所以我觉得最大风险就是企业为了控制成本,不开值班风机,导致B级风险增加
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:27:10 | 显示全部楼层
在粉针车间,如果将B和C分开,会造成能源的浪费,因为不同房间的新风比不一样,调节压差很难,B级区粉尘污染要高于C级区(清洗间等),共用一台空调会有风险么?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-11 16:32:22 | 显示全部楼层
压差不好调!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-11 17:29:36 | 显示全部楼层
用一台空调系统给不同级别区域送风,其成本往往高于两个系统分别送风。企业应当与设计单位进行沟通,从运行的角度对该空调系统进行前期设计,关键是要确保相应的洁净区域满足工艺的要求。——新修订药品GMP实施解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-12 16:04:22 | 显示全部楼层
b c 共用一台空调机法规上技术上完全没有问题。换气次数可以通过cav控制进气量调节。回风通过自动控制设备调节

一般不这样做,我估计有如下风险

c产尘多回风循环到b,b给风量大,就是说很大部分的尘埃要聚集于B级区的高效,导致b级区压差难于保持,高效更换频率增加。b级区作为核心区域设备风险比c级区大,这个完全说不通。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-15 19:40:11 | 显示全部楼层
这样可以吗?不太懂啊!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-19 13:42:35 | 显示全部楼层
c产尘多回风循环到b,请问C的产尘主要有哪些,是否B的尘要比C的多呢?B是与药品接触,而C无非就是洗衣什么的,人员也少。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 11:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表