发表于 2015-2-7 20:07:42 | 显示全部楼层
个人观点:
气锁间与缓冲间本质上都是压差防护措施,确保压差梯度而达到污染和净化目的
所不同的是气锁因为具有联锁装置,对于压差防护与净化或防止污染方面更为有效
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-11 09:26:34 | 显示全部楼层
个人认为两个一样的,搞那么复杂干什么,达到防止交叉污染的目的就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-11 09:40:05 | 显示全部楼层
有点晕了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-11 09:50:30 | 显示全部楼层
绕糊涂了,D级洁净区的气锁和缓冲间设计有什么区别呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-11 11:46:50 | 显示全部楼层
一直当一个东西的路过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-11 15:45:00 | 显示全部楼层
个人理解,从字面上解释,气锁重在锁上,经常用在通道,如物流和人流通道,而缓冲一般没有锁的需求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-11 18:46:25 | 显示全部楼层
连洁净走廊都算缓冲间,但不一定是气锁间。
这样就明白了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 15:01:24 | 显示全部楼层
"气锁室一般设在洁净室的出入口,是用以阻隔外界或邻室气流和进行压差控制所设置的缓冲间。"来源于空调系统GMP实施指南5.2.4.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-13 10:26:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-18 22:46:14 | 显示全部楼层
药窕淑女 发表于 2015-2-6 11:04
有共同点,也有区别。
共同点:气锁间和缓冲间都是为了隔断两个区域,防止它们之间直接连通;它们都有送排 ...

就你的回复起到答疑的作用
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-18 23:05:38 | 显示全部楼层
气锁间能互锁!缓冲间是缓冲(过渡)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-5 10:30:04 | 显示全部楼层
感谢各位!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-23 10:42:32 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-2-6 10:31
我觉得你的瞎想有点不对哦!你参考一下这个

你好这个文件能分享学习一下吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-14 18:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表