利用回风,是空调系统节能的关键措施,在冬夏季混入的回风量越多,新风量越少,越节能。但不能无限制减少新风量,一般来讲,空调系统中新风占送风量不应低于10%(《空气调节》中数据,现在一般以20%考虑)。
确定新风量的依据有:
一、卫生要求:人长期呆在洁净(空调)房间内,新鲜空气数量直接影响身体健康。一般长期停留的地方的CO2允许限度为1L/M3。为了使房间保持低于允许浓度的CO2含量,需要不断地补充新风,一般新风量按照30M3/ h/人。
二、补充局部排风量的要求:当洁净(空调)房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使房间产生负压,在系统必须有相应的新风量来补偿排风量。
三、保持洁净(空调)房间内正压的要求:为防止外界环境空气流入洁净(空调)房间,干扰洁净(空调)房间内温湿度或破坏室内洁净度,需要在空调系统中靠一定的新风来保持房间正压(室内大气压力高于外界环境压力)。室内的正压值正好等于空气从缝隙渗出时的阻力。一般情况下正压5~10Pa即可满足要求,过大的正压没有必要,还会降低系统运行的经济性。
冬夏季规定最小的新风量百分比是出于经济考虑,在春秋过渡季节则可以提高新风的百分比,利用新风具有的冷热量,以提高系统的经济性。这就是全年新风量变化的系统(图发不上去,不知为什么???)。
对于洁净(空调)房间送风量L=L(吸风)+L(渗透风)
对于空气处理机组送风量L=L(回风)+L(新风)
当过渡季节新风比例增加时,为保证洁净(空调)房间内恒定的正压,则上两公式中必然要求:L(吸风)>L(回风);L(新风)>L(渗透风)。
而L(吸风)-L(回风)=L(排风),L(排风)即系统要求的机械排风量。
通常在回风管路上装回风机和排风管进行排风,根据新风量的多少调节排风量,从而保持室内恒定的正压。
新风量检测方法:
中央空调通风系统新风量的检测方法——风管法,即直接在新风管上测定新风量。在中央空调通风系统处于正常运行或规定的条件下,通过测量新风管某一断面的面积及该断面的平均风速,计算出该断面的新风量。如果一套系统有多个新风管,每个新风管均要测定风量,全部新风管风量之和即为该套系统的总新风量(立方米/小时),根据系统服务区域内的人数,便可得出新风量结果(立方米/人.小时)。
以上为本人整理,说实话,这块是本人最不擅长的方面之一,若有错误欢迎直接指正。
发此贴的本意,就是"抛砖引玉".望大家极积响应!!!