药徒
发表于 2023-12-20 16:25:56 | 显示全部楼层
jiangboren4758 发表于 2016-5-17 11:34
需要清洁的。尤其是多粉尘车间,其回风和排风管道,应定期清扫清洁。

洁净车间内粉尘车间? 你确定。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-20 16:39:35 | 显示全部楼层
回风管道的清洁在国内的操作一般是在大修的情况下将管道拆除后进行冲洗然后重新安装,但是这个问题是对机修工作人员要求特别高,不负责的人员会随便乱搞导致管道变形导致不能安装。要不就是直接换新风管,前面有人说进行焊接喷淋设备,这个从来没有哪个工厂进行做过,首先这个喷淋后的水怎么收集,怎么证明你把管道全部冲洗干净。还有怎么知道这个管道什么时候晾干了,有残存的水怎么搞,选项中的清洁机器人选项我还从来没有见过哪个厂家做过,这个机器人怎么进行操作,还有立式风管它怎么进行爬壁清洁?国外大厂也没见过有这种东西。不知道各位是否有见过。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-20 16:41:01 | 显示全部楼层
chenhongyv 发表于 2018-1-18 15:33
回风管道五年更换一次,岂不是把净化区给拆了吗?

回风管更换怎么是把净化区拆了,这个都是拼接的风管,只需要把它的拼接段拆除就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 09:22:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzljxl 于 2024-2-29 09:25 编辑

一般实践是这样的(针对于药厂)1-回风风管(如镀锌铁皮)接入在回风柱内,即安装时,先安装镀锌风管回风立管,再进行彩钢板包柱,最终用回风口将回风百叶连接。
2-有些厂房,我们是在回风口处安装过滤器的,定期清洗过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 15:47:26 | 显示全部楼层
我们只对回风口定期做清洁,至于管道或夹墙还真不知道该怎么做,做过的大神们指点一下
回复

使用道具 举报