1:我们的车间,安装了3个洁净区对非洁净区的压差表,是否可以去除其中两个?(功能一样,没必要那么费事吧。)
2:我们车间的空调系统,总风量不够,但车间很多房间暂停没用,我可以把没用的房间风关小点,改善其他房间的风量嘛?
3:我们车间物料传进有一个传递窗,设在暂存间;走廊只有一个物料传出的,没有废弃物传递窗,废弃物包裹好后能从走廊物料传递窗传出嘛?
4:非洁净区白大褂用收纳箱传人十万级车间清洗有问题吗?


回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:01:14 | 显示全部楼层
还有很多问题,看看大家的答疑情况再来请教.
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-7 20:27:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1:我们的车间,安装了3个洁净区对非洁净区的压差表,是否可以去除其中两个?(功能一样,没必要那么费事吧。)如果同一个位置安装了三个,那就没必要,去掉吧。
2:我们车间的空调系统,总风量不够,但车间很多房间暂停没用,我可以把没用的房间风关小点,改善其他房间的风量嘛?是预留房间吗?如果是,可以暂时封掉。启用时,再变更空调系统
3:我们车间物料传进有一个传递窗,设在暂存间;走廊只有一个物料传出的,没有废弃物传递窗,废弃物包裹好后能从走廊物料传递窗传出嘛?当然可以,密闭包装就好了
4:非洁净区白大褂用收纳箱传人十万级车间清洗有问题吗?没问题啊,有什么问题?不要到处抖就行。注意,没有十万级了

点评

谢谢石头的回答,体外诊断行业还在用万级 十万级这些术语。  详情 回复 发表于 2015-6-7 20:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:54:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-7 20:27
1:我们的车间,安装了3个洁净区对非洁净区的压差表,是否可以去除其中两个?(功能一样,没必要那么费事吧 ...

谢谢石头的回答,体外诊断行业还在用万级 十万级这些术语。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-7 21:09:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

石头968 发表于 2015-6-7 20:27
1:我们的车间,安装了3个洁净区对非洁净区的压差表,是否可以去除其中两个?(功能一样,没必要那么费事吧 ...

4:非洁净区白大褂用收纳箱传人十万级车间清洗有问题吗?
我觉得是不行的,用收纳箱进入洁净区;收纳箱表面是否经过消毒处理?清洗的时候是否会污染都其他洁净服,或者通过清洗人员污染其他洁净服。。。。等等都是问题。/color]
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-8 00:34:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1:我们的车间,安装了3个洁净区对非洁净区的压差表,是否可以去除其中两个?(功能一样,没必要那么费事吧。),既然安装了三个压差表,应该是不同位置不同功能间的,能否去掉看功能间要求了。
2:我们车间的空调系统,总风量不够,但车间很多房间暂停没用,我可以把没用的房间风关小点,改善其他房间的风量嘛?是多条生产线生产没有满负荷?设计缺陷,暂时可以调整,使运行生产线满足要求。治标不治本啊。
3:我们车间物料传进有一个传递窗,设在暂存间;走廊只有一个物料传出的,没有废弃物传递窗,废弃物包裹好后能从走廊物料传递窗传出嘛?将废弃物密封后并将外部清洁,可以从走廊物料传递窗传出。
4:非洁净区白大褂用收纳箱传人十万级车间清洗有问题吗?可以的,传递注意污染交叉污染,使用不同的洗衣机清洗,若使用一台洗衣机清洗不同级别,注意做好防止交叉污染措施。

点评

谢谢!问题一:有2个压差表是洁净区走廊对非洁净区的,走廊有2个安全门,2个安全门位置各安装了一个,我认为只保留进车间那个安全门的压力表就可以的。  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:34
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:34:34 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-6-8 00:34
1:我们的车间,安装了3个洁净区对非洁净区的压差表,是否可以去除其中两个?(功能一样,没必要那么费事吧 ...

谢谢!问题一:有2个压差表是洁净区走廊对非洁净区的,走廊有2个安全门,2个安全门位置各安装了一个,我认为只保留进车间那个安全门的压力表就可以的。

点评

不相通的地方为什么安装压差表?安全门不是密封的吗?  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 09:00:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

个人认为:
1.洁净区每个与外界相同的通道(更衣室、传递窗、传递间)都应该安装一个压差表,因为这些地方是压差重点监控区域。
2、3.可以。
4.这样不可控因素太多,不同洁净级别的工作服应该分开清洗。(一部洗衣机才多少钱?)

点评

非常感谢分享经验  详情 回复 发表于 2024-12-20 10:33
小公司 没地方啊,我们公司才7个人!  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:58
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-8 12:13:34 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-6-8 08:34
谢谢!问题一:有2个压差表是洁净区走廊对非洁净区的,走廊有2个安全门,2个安全门位置各安装了一个,我认 ...

不相通的地方为什么安装压差表?安全门不是密封的吗?

点评

安全门边上,不在玻璃上!!  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:57:47 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-6-8 12:13
不相通的地方为什么安装压差表?安全门不是密封的吗?

安全门边上,不在玻璃上!!

点评

不相通的地方不用,安全门是可以打开的活动门吗?  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:29
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:58:56 | 显示全部楼层
autoplast 发表于 2015-6-8 09:00
个人认为:
1.洁净区每个与外界相同的通道(更衣室、传递窗、传递间)都应该安装一个压差表,因为这些地方 ...

小公司 没地方啊,我们公司才7个人!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-8 13:29:02 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-6-8 12:57
安全门边上,不在玻璃上!!

不相通的地方不用,安全门是可以打开的活动门吗?

点评

不能打开的。这么说我的理解错了,2个安全门的压差表都没有必要要了。。  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:46
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-8 13:46:43 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-6-8 13:29
不相通的地方不用,安全门是可以打开的活动门吗?

不能打开的。这么说我的理解错了,2个安全门的压差表都没有必要要了。。

点评

对呀,不相通就不用安装压差表  详情 回复 发表于 2015-6-8 14:05
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-8 14:05:26 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-6-8 13:46
不能打开的。这么说我的理解错了,2个安全门的压差表都没有必要要了。。

对呀,不相通就不用安装压差表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 16:38:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

问问题的时候可以说清楚问题,这样好回答一些

点评

哦,楼上视乎懂了!  详情 回复 发表于 2015-6-8 16:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-8 16:55:03 | 显示全部楼层
龟龟思密达 发表于 2015-6-8 16:38
问问题的时候可以说清楚问题,这样好回答一些

哦,楼上视乎懂了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 16:52:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

来学习下      
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 10:04:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1:我们的车间,安装了3个洁净区对非洁净区的压差表,是否可以去除其中两个?(功能一样,没必要那么费事吧。)
2:我们车间的空调系统,总风量不够,但车间很多房间暂停没用,我可以把没用的房间风关小点,改善其他房间的风量嘛?
3:我们车间物料传进有一个传递窗,设在暂存间;走廊只有一个物料传出的,没有废弃物传递窗,废弃物包裹好后能从走廊物料传递窗传出嘛?
4:非洁净区白大褂用收纳箱传人十万级车间清洗有问题吗?
1.还是很同意一楼意见如果不在一个区域的不建议4.个人认为可行,做好防止污染和交叉污染即可
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-1 14:38:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

普子 发表于 2015-6-7 20:54
谢谢石头的回答,体外诊断行业还在用万级 十万级这些术语。

原来是体外诊断?那就纯技术讨论,没有什么不可以。
做药的话,就算了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-8 08:41:51 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这个你最好和工程的人讨论下,是否和设计相关。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-5 00:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表