蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2930|回复: 18
收起左侧

[现场管理] 关于穿无菌内衣间的洁净级别

[复制链接]
药士
发表于 2015-8-16 19:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  请问下各位蒲友,本公司冻干粉针车间穿无菌内衣间是按照B级设计的,但是否可以按C级来管理?也就是说,该房间悬浮粒子只需要达到B级动态(C级静态),微生物监测达到B级。目前悬浮粒子很难做到静态B级。不知道各位所在公司该房间是如何管理的?同理,还有C级区的脱外衣更鞋间的管理(我公司是单独设立的C级区,该房间外就是一般区)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-16 19:39:12 | 显示全部楼层
第一个,可以。
第二个,脱外衣设置成有送风的控制区就可以。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:10:25 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-8-16 19:39
第一个,可以。
第二个,脱外衣设置成有送风的控制区就可以。

谢谢,我也觉得可以这样~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 08:03:23 | 显示全部楼层
B、C级更衣间梯度级别的设置在新版GMP指南上有很明确的划分,应该是在厂房与设备分册的56页上。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 08:07:31 | 显示全部楼层
第一个,如果公司文件规定是C级,是可以的,如果规定是B级,就要按要求检测,无菌内衣时可以设在C级的。退更房间的设置,关键还要看你生产的产品,是不是抗生素类,需要负压设置,如果不是,有送风达到相应级别就行
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-17 08:54:59 | 显示全部楼层
yihongshao 发表于 2015-8-17 08:03
B、C级更衣间梯度级别的设置在新版GMP指南上有很明确的划分,应该是在厂房与设备分册的56页上。

在394页,非常感谢!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 08:59:24 | 显示全部楼层
和你家差不多,但是只要求微生物,对微粒没有做限制。。。你这个是交界地带,要合格很难的,除非你的是在线的或者可以延时启动的手持式设备。。。

点评

貌似没必要一定规定成B级,穿无菌内衣,实际按有菌万级C级应该足够了。  发表于 2015-8-17 10:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 09:27:48 | 显示全部楼层
可以按C级设计
但一般都从高按B级设计
脱衣按D级即可
当然也可从高设计
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:02:21 | 显示全部楼层
河西智叟 发表于 2015-8-17 08:59
和你家差不多,但是只要求微生物,对微粒没有做限制。。。你这个是交界地带,要合格很难的,除非你的是在线 ...

是的,我们只达到过一次静态的B级,微生物是可以达到的。有位蒲友指明了个方向,在厂房与设备的指南中找到了这个依据。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:28:40 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2015-8-17 09:27
可以按C级设计
但一般都从高按B级设计
脱衣按D级即可

设计时确实是从高设计的。

点评

从高设计,达不到。足够满足低一级,管理上按低一级严格控制,应该是足够了。  发表于 2015-8-17 10:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 15:19:58 | 显示全部楼层
左司马  貌似没必要一定规定成B级,穿无菌内衣,实际按有菌万级C级应该足够了。

按着上一级为下一级减负的原则,从高是最好的。。。其次无菌内衣应该也是121度的吧。。。在有菌的环境打开,太浪费了吧  @左司马

点评

关键是穿无菌内衣这一环节,与穿无菌外衣还是有区别的,特别是,需要有一个过渡区域,这样才比较好控制环境,否则,控制难度大,成本高。而且,也不是必须的。  发表于 2015-8-17 15:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 15:36:37 | 显示全部楼层
我们是脱到 果体 后,再穿无菌内衣,为的是给无菌外套过程减负。。。老外的做法就是上一工段给下一工序减负,用这个手段达到保证最后的质量,而不是像我们这边在一个范围内合格就行,哪怕是下限  

差距呀。。。@左司马

点评

好吧,其实也是可以的,只是看怎么弄吧,是不是脱到果体,也不见得就是最好的减负吧?  发表于 2015-8-24 14:16
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-17 15:42:20 | 显示全部楼层
可以这样的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 20:44:58 | 显示全部楼层
很好的资料,感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-18 15:44:09 | 显示全部楼层
河西智叟 发表于 2015-8-17 15:36
我们是脱到 果体 后,再穿无菌内衣,为的是给无菌外套过程减负。。。老外的做法就是上一工段给下一工序减负 ...

内衣、内裤 也脱掉吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。