请问大侠些比如 空调正常使用是50HZ时,风机每小时转速是 54000转,送风量是15000立方/小时;那把变频器调小到25HZ时,风机转速是不是27000/小时,送风量是不是7500/小时呢???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 11:22:14 | 显示全部楼层
根据流体力学相似律:风量比=转速比,压头比=转速比的2次方,功率比=转速比的3次方,理论上是这样的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 11:37:43 | 显示全部楼层
路过学习了,,,,,,,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-9 11:57:41 | 显示全部楼层
大致正比,但是阻力会有干扰
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-9 12:02:34 | 显示全部楼层
可能测量的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 12:02:55 | 显示全部楼层
这的确只是理论值,如果把压头损失因素考虑进去,就不成正比了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 18:37:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 qianyulong 于 2015-11-9 18:39 编辑

顺便学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 16:05:51 | 显示全部楼层
电机的转速与频率不是成正比的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-16 14:35:24 | 显示全部楼层
不成正比,检测一下不就知道了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 14:37:50 | 显示全部楼层
我是来学习的!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 01:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表