 楼主| 发表于 2015-12-11 17:05:42 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-9 17:38
根据风速,风口面积,也是可以计算出风量的,以前没有风量罩的都不用工作了么,换个思路,这个世界很美好 ...

风速仪经过校验,测试的点数有六个,计算方式是风速*高效面积*3600=风量;换气次数=风量/房间面积。主要是风速仪测到的风速都挺大的,因为没有风量罩,直接用风速计测得,会不会是因为风速仪的误差问题啊???
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-11 17:30:30 | 显示全部楼层
如果,你的表述没有问题的话,那么我发现了一个原因和一个可能的原因,先说一个可能的原因,测试点数6个,是不是取的平均值?这6个点差距大不大?一个准确的原因是,换气次数=风量/房间体积,一个4m左右的层高,正好把100多次的换气次数变成20左右
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-11 17:32:14 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-12-10 08:48
一般没那么大,B级的换气次数也才要求40-60,你那个太夸张了,你们高效受得了吗

似乎,好像,是他们的计算公式错了,刚给我看的是换气次数=风量/房间面积

点评

房间面积应该是房间体积才对呀  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:38
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-12 18:38:22 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-11 17:32
似乎,好像,是他们的计算公式错了,刚给我看的是换气次数=风量/房间面积

房间面积应该是房间体积才对呀

点评

恩,所以,我们应该是给他们指出了一个重大偏差,求10朵小红花  详情 回复 发表于 2015-12-13 08:32
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-13 08:32:35 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-12-12 18:38
房间面积应该是房间体积才对呀

恩,所以,我们应该是给他们指出了一个重大偏差,求10朵小红花
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-13 09:06:37 | 显示全部楼层
cyygzzyy 发表于 2015-12-11 17:04
统一回复:风速仪经过校验,测试的点数有六个,计算方式是风速*高效面积*3600=风量;换气次数=风量/房间面 ...

是房间总送风量除以房间总体积,不是面积。这样算不错才怪。以层高2.5米来算,你那换气次数40次/h
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-13 09:22:07 | 显示全部楼层
cyygzzyy 发表于 2015-12-11 17:04
统一回复:风速仪经过校验,测试的点数有六个,计算方式是风速*高效面积*3600=风量;换气次数=风量/房间面 ...

"换气次数=风量/房间面积"难倒你们房间都是平面的吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-15 08:42:59 | 显示全部楼层
额,各位不好意思,是我打错了,是风量/房间体积。计算是这样的,是以体积计算的,不过我们房间的体积比较小,风速测出来比较大,所以计算出来的结果很大~~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-15 09:20:15 | 显示全部楼层
方法不对            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-15 10:37:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-16 08:56:15 | 显示全部楼层
是除以房间的体积吧, 100次估计把操作人员都吹出洁净区了,
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 21:24:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zero_ki 于 2015-12-24 21:27 编辑

这么大的换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-24 22:22:31 | 显示全部楼层
风速计误差是挺大的,稍微换个角度都差不少
你拿着它走路看看读数,正常走路速度是1.5米/秒,看看误差大不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-12 16:42:15 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-12-13 09:22
"换气次数=风量/房间面积"难倒你们房间都是平面的吗?

哈哈哈哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-12 16:54:33 | 显示全部楼层
cyygzzyy 发表于 2015-12-11 17:04
统一回复:风速仪经过校验,测试的点数有六个,计算方式是风速*高效面积*3600=风量;换气次数=风量/房间面 ...

换气次数=风量/房间面积,应该是房间体积!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 21:20:56 | 显示全部楼层
不正常了!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-10 21:51:20 | 显示全部楼层
不正常浪费能源  
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 15:13:23 | 显示全部楼层
我们是新建的车间,测出来也有100多,也是用风速仪测的,然后换算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-24 16:33:24 | 显示全部楼层
cyygzzyy 发表于 2015-12-11 17:04
统一回复:风速仪经过校验,测试的点数有六个,计算方式是风速*高效面积*3600=风量;换气次数=风量/房间面 ...

你测算一下总送风量和各房间的送风量,看是否相匹配。
如果是,调风机吧,D级的高效扛不住这么大风量的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-24 16:35:59 | 显示全部楼层
cyygzzyy 发表于 2015-12-11 17:04
统一回复:风速仪经过校验,测试的点数有六个,计算方式是风速*高效面积*3600=风量;换气次数=风量/房间面 ...

“换气次数=风量/房间面积”
晕,房间高度呢?要按房间体积计算的!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-6 11:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表