发表于 2016-6-27 08:49:45 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-12-13 09:22
"换气次数=风量/房间面积"难倒你们房间都是平面的吗?

你们少算了一个房间高度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-31 22:48:07 | 显示全部楼层
cyygzzyy 发表于 2015-12-11 17:04
统一回复:风速仪经过校验,测试的点数有六个,计算方式是风速*高效面积*3600=风量;换气次数=风量/房间面 ...

换气次数=风量/体积啊亲
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-12 08:55:13 | 显示全部楼层
ravenhigh 发表于 2015-12-9 17:19
用风罩没有?不至于穷到拿个风速计在风口下直接测吧?

我司也是这种情况,如若风速仪没用,那风速仪的意义何在??请问风速仪测不了吗?风速测出来大约有3m/s,房间15m3,送风口面积0.18,换算之后换气有100了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-23 09:30:56 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-9 17:38
不测风量?你换气次数计算怎么算的?

根据风速,风口面积,也是可以计算出风量的,以前没有风量罩 ...[/quote]

这个测风速是不靠谱的,因风速仪测量时,在风口的不同位置、不同角度所测到的风速相差很大,尤其是孔板(风口的铝合金装饰罩)开了很多圆孔、长条型开孔,每个位置风速各不相同,可想而知,算出来的值是不可靠的,除非取下孔板,直接测量高效过滤器下的风速,还有点合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-23 09:36:56 | 显示全部楼层
这样最好记 发表于 2019-4-12 08:55
我司也是这种情况,如若风速仪没用,那风速仪的意义何在??请问风速仪测不了吗?风速测出来大约有3m/s, ...

这个测风速计算循环次数是在非常理想的理论状态下才有实际意义,这所以它还存在,是不同厂情下的一种妥协,为测量而测量,而不是为校正而测量,说白了就是留下记录而已。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-9 14:37:10 | 显示全部楼层
换气次数最高能达到1000次/小时吗?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-8-14 17:27:47 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-3 15:41:28 | 显示全部楼层
换气次数=风量÷房间体积。不是面积
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-6 11:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表