x
    用风速仪对洁净厂房万级和十万级区域进行检测,计算得出换气次数能达到100次/h,请问这正常吗??是因为风速仪误差太大造成的吗?这换气次数能用风速仪进行检测吗??

回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-23 09:36:56 | 显示全部楼层
这样最好记 发表于 2019-4-12 08:55
我司也是这种情况,如若风速仪没用,那风速仪的意义何在??请问风速仪测不了吗?风速测出来大约有3m/s, ...

这个测风速计算循环次数是在非常理想的理论状态下才有实际意义,这所以它还存在,是不同厂情下的一种妥协,为测量而测量,而不是为校正而测量,说白了就是留下记录而已。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 17:19:57 | 显示全部楼层
用风罩没有?不至于穷到拿个风速计在风口下直接测吧?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 17:23:15 | 显示全部楼层
不测风量?你换气次数计算怎么算的?

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-9 17:38:14 | 显示全部楼层
风速仪涉及到你的测量位置、人为误差,而且需要测不同的点吧,不能只靠一个点吧,误差会比较大,达到100多次,如果个别房间的话可能会存在,如果所有都这样的话,那应该是测试问题或者计算错误了

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-9 17:38:54 | 显示全部楼层
不测风量?你换气次数计算怎么算的?[/quote]
根据风速,风口面积,也是可以计算出风量的,以前没有风量罩的都不用工作了么,换个思路,这个世界很美好

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 18:40:20 | 显示全部楼层
这么高有点夸张吧,风速仪校验了吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 19:21:10 | 显示全部楼层
风速仪可以换算换气次数的,先说说你怎么算的吧,这样才好分析,如果你的空调风机总送风量/房间总体积换算出可以达到或接近100次/h,说明测的没多大问题。

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-12-9 19:31:16 | 显示全部楼层
测量误差吧

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-10 08:07:24 | 显示全部楼层
核对操作,校验仪器。不过还是建议用风量罩。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 08:14:10 | 显示全部楼层
现在还是万级、十万级呢

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 08:14:32 | 显示全部楼层
按道理说用风速仪可以测量风量的 ,只是一般误差都比较大,我们也用风速仪测试过,结果换算出来都比风量罩测出来的大很多。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 08:26:19 | 显示全部楼层
换气次数一百次?第一次听说过。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 08:26:38 | 显示全部楼层
属于不正常了,需要查到原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 08:35:05 | 显示全部楼层
可能是你丫的测个风速散流板都没拆掉,那测个球
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-10 08:48:12 | 显示全部楼层
一般没那么大,B级的换气次数也才要求40-60,你那个太夸张了,你们高效受得了吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 09:27:26 | 显示全部楼层
测量时风速仪在高效下多测几个点,取平均值,根据高效截面积计算送风量,100次左右的换气次数不太可能吧,你看看你们的空调机组送风量是多少啊,然后在看你车间总体积算一下设计换气次数吧,如果设计上是100次左右那设计院水平也够高的了

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 09:39:07 | 显示全部楼层
看来是你们空调系统太高大尚了!!!还是看看检测方法、仪器有没有问题先吧!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 09:43:31 | 显示全部楼层
1、换气次数是用风量除以房间体积;所以还是用风量四罩吧?了只有有风速要求的地方才测风速的;2、若D和C级换气次数达到100;那么这个还是洁净区吗?功能间产的尘不但不被压到回风过滤网;还可能造成送入的风把物料吹出产生粉尘的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 11:36:11 | 显示全部楼层
不正常了,换气次数可以通过测风速来计算出来
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-11 17:04:25 | 显示全部楼层
统一回复:风速仪经过校验,测试的点数有六个,计算方式是风速*高效面积*3600=风量;换气次数=风量/房间面积。主要是风速仪测到的风速都挺大的,因为没有风量罩,直接用风速计测得,会不会是因为风速仪的误差问题啊???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-6 08:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表