药徒
 楼主| 发表于 2015-12-11 16:55:36 | 显示全部楼层
xzk1688 发表于 2015-12-11 16:13
没有特殊说明的情况下,这种设计是不合理的,怎么让CNC与脱衣间形成负压井呢,目的是什么?这样不是让CNC的 ...

當時我是考慮把脫衣間設置成相對潔淨區走廊和緩衝間負壓的。
現在領導把緩衝間改成負壓井了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-12 10:34:35 | 显示全部楼层
外部(0)-更鞋间(10)-缓冲间(20-25)-负压阱(10-15)-缓冲走廊(25-35)-各功能间(20-25)
[Pascal;具体数字不要作参考,仅作正负示意]
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-13 11:15:37 | 显示全部楼层
albertchen 发表于 2015-12-12 10:34
外部(0)-更鞋间(10)-缓冲间(20-25)-负压阱(10-15)-缓冲走廊(25-35)-各功能间(20-25)

您的意思是脱衣间做负压井。
这也是我最初的想法。
不过领导选择了缓冲做负压井
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-13 13:07:51 | 显示全部楼层
phgsss 发表于 2015-12-13 11:15
您的意思是脱衣间做负压井。
这也是我最初的想法。
不过领导选择了缓冲做负压井

不是。
那样我少画了一间更衣间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-14 08:25:48 | 显示全部楼层
回复