洁净区洗衣间压差持续高限报警,已确认门是关好的,回风口也没有挡到,其它房间正常,还可能是什么原因呢?求指导
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-12 12:57:37 | 显示全部楼层
洗衣间一般都是负压设计,确认你的洗衣间设置方式。
1.压差是否真的是超高报警(表或传感器是否有异常)。
2.技术夹层检查送风、排风的阀门是否在正常的开启位置。
3.是否有独立的排风装置,确认正常开启。
4.检查送风口高效过滤器是否异常。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-10 15:39:33 | 显示全部楼层
洗衣间排风没看吧
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 09:07:34 | 显示全部楼层
是不是送风太大,再有的原因可能是阀不好吧 我们这有个屋房间送风基本关死了 压差还是很大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-11 14:43:12 | 显示全部楼层
测下风量看是否符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-11 14:46:26 | 显示全部楼层
测试一下送风量、回风量、排风量
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-12 12:41:06 | 显示全部楼层
这个可能的因素太多了,除了上面各位老师说的,表坏了也有可能啊....
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-12 20:28:53 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2016-1-12 12:57
洗衣间一般都是负压设计,确认你的洗衣间设置方式。
1.压差是否真的是超高报警(表或传感器是否有异常)。 ...

赞一个,除此之外还有一些特殊的,在这里不一一提了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-26 08:13:30 | 显示全部楼层
是不是就光洗衣服的时候报?还是一直。是单个房间?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-2 14:21:34 | 显示全部楼层
洗衣间一般情况皆是设置为负压,门的开向应是外开,既然这样负压还持续报警,只能是送风出了问题
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 18:40:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中...
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 12:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表