我们用发烟器,发PAO油,然后用光度计检测高效过滤器的完整性。问题1、如果边框泄漏较大要用什么来补?问题2、我们在高效和边框中打了很多玻璃胶,现在想将玻璃胶去除掉,有什么好的方法个工具没有,胶比较厚,槽的大小只有10cm左右。最近要重做验证,要把玻璃胶铲除,太难弄了,帮帮忙
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-12 13:41:07 | 显示全部楼层
刀片一划,问题解决
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-12 13:42:49 | 显示全部楼层
很奇怪的问题,你们为什么要把边框给拆了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-12 14:01:23 | 显示全部楼层
边框变形导致漏的的太大,最初安装高效的时候应该找技术工来弄。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-12 14:23:06 | 显示全部楼层
1、液槽式吗,我当是吧,液槽式边框会漏还是和安装时的平整度有关系吧,或者是彩钢顶板塌陷破坏了外框这个平面。要解决首先还是要保持过滤器的外框和安装框的接触贴合,并在槽里填充软胶。
2、10cm还是10mm啊,10cm的话菜刀都可以放下去了,10mm就用10mm以下的美工刀刮了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-12 15:28:16 | 显示全部楼层
1、边框泄露大看看是不是有安装不平整的问题,要不就换静压箱。
2、10cm你不是把液封槽都打上玻璃胶了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-12 17:38:20 | 显示全部楼层
这个应该找专业的净化空调操作人员来做 比较好  简单的活自己可以动手
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-6-13 09:10:51 | 显示全部楼层
直接上刀片就解决了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-13 09:17:52 | 显示全部楼层
我不说话
坐等高手
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-13 16:58:26 | 显示全部楼层
61899564 发表于 2016-6-12 14:23
1、液槽式吗,我当是吧,液槽式边框会漏还是和安装时的平整度有关系吧,或者是彩钢顶板塌陷破坏了外框这个 ...

没有10cm,有6-7cm左右。有没有什么地方说高效泄漏就是得用玻璃胶来补,能不能将其拿下来后加软胶然后重新装?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-13 16:59:54 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2016-6-12 13:42
很奇怪的问题,你们为什么要把边框给拆了?

不是拆边框,是把打的玻璃胶弄干净
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 00:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表