蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3690|回复: 8
收起左侧

[制药用水] C级洁净区更衣洗手

[复制链接]
发表于 2016-6-13 14:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大侠,C级洁净区更衣洗手用水,有没有哪个法规规定要求用纯化水?公司目前采用的是饮用水,纯化水系统面临改造,若有相关法规有此要求,就一起改造了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-13 16:29:22 | 显示全部楼层
无菌附录就有吧,大概印象,记得不准。楼主可以查一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-13 16:53:01 | 显示全部楼层
建议改造,我家也是新改造的!目前就连D级区洗手都是纯化水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 08:31:25 | 显示全部楼层
新版确实与实际工作中的情况更贴切,操作起来更具有可操作性,建议实行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 08:40:15 | 显示全部楼层
没有 任何法规性文件要求用纯化水,而且,用纯化水也是浪费,从清洗角度,纯化水反而不好。除非某些特殊情况导致本地饮用水水质较差,可以考虑用纯化水。使用纯化水给日后系统水质监测增加很多工作量。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-14 08:44:04 | 显示全部楼层
洗手的目的是什么呢?洗净表面附着物就可以了,如果想降低微生物负载量,注射用水洗也区别不大,就算当时菌落数稍微少一点,带上手套没多久也就恢复正常值了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 23:27:04 | 显示全部楼层
学了额。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-24 21:41:09 | 显示全部楼层
没必要,有什么支持的法规?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-20 10:17:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 22:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表