蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2075|回复: 10
收起左侧

[确认&验证] 空调净化系统沉降菌检测问题

[复制链接]
药徒
发表于 2016-7-15 14:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家空调净化系统沉降菌检测时是动态还是静态?只检测静态能被认可吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 14:36:03 | 显示全部楼层
不被认可,法规上的标准都是动态的

点评

是的,请请问下青云你们的静态标准是和动态一样,还是自己规定了比动态标准严格的标准。  详情 回复 发表于 2016-7-15 16:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 15:25:18 | 显示全部楼层
动静都要做的吧

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 16:32:56 | 显示全部楼层
静态动态都要做的。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 16:50:42 | 显示全部楼层
不被认可,法规上的标准都是动态的[/quote]
是的,请请问下青云你们的静态标准是和动态一样,还是自己规定了比动态标准严格的标准。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 17:28:36 | 显示全部楼层
如是D级洁净区,静态监测应该可以了吧

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 23:23:54 | 显示全部楼层
不可能被认可,按指南先要静态测试,在动态测试

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 23:38:45 | 显示全部楼层
是的,请请问下青云你们的静态标准是和动态一样,还是自己规定了比动态标准严格的标准。[/quote]
我们首次是一样,以后再根据首次的数据进行调整

点评

好的。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-16 08:14:42 | 显示全部楼层
验证时动静都需要,目的是确认空调系统净化能力;日常检测时个人认为只做动态即可

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-16 09:15:41 | 显示全部楼层
我们首次是一样,以后再根据首次的数据进行调整[/quote]
好的。谢谢。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-18 14:16:38 | 显示全部楼层
我现在正在做厂房验证,沉降菌测的静态的,浮游菌没有测,开车后再分别监测沉降菌和浮游菌动态的,合理吗?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 05:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表