如题,请各位帮忙答疑FDA对于不同洁净级别压差为不小于12.5pa有法规/指南出处么?同一洁净级别压差有没有要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-19 15:59:09 | 显示全部楼层
Guidance for Industry Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing —Current Good Manufacturing Practice
An essential part of contamination prevention is the adequate separation of areas of operation. To maintain air quality, it is important to achieve a proper airflow from areas of higher cleanliness to adjacent less clean areas. It is vital for rooms of higher air cleanliness to have a substantial positive pressure differential relative to adjacent rooms of lower air cleanliness. For example, a positive pressure differential of at least 10-15 Pascals (Pa)6 should be maintained between adjacent rooms of differing classification (with doors closed). When doors are open, outward airflow should be sufficient to minimize ingress of contamination, and it is critical that the time a door can remain ajar be strictly controlled (Ref. 4).
In some cases, the aseptic processing room and adjacent cleanrooms have the same classification. Maintaining a pressure differential (with doors closed) between the aseptic processing room and these adjacent rooms can provide beneficial separation. In any facility designed with an unclassified room adjacent to the aseptic processing room, a substantial overpressure (e.g., at least 12.5 Pa) from the aseptic processing room should be maintained at all times to prevent contamination. If this pressure differential drops below the minimum limit, it is important that the environmental quality of the aseptic processing room be restored and confirmed.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-19 15:08:56 | 显示全部楼层
同一级别5pa-20pa之间都可以 最好是在15pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-20 08:06:44 | 显示全部楼层
眷念锁眉间 发表于 2016-7-19 15:59
Guidance for Industry Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing —Current Good Manufactur ...

很好,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-20 08:24:38 | 显示全部楼层
一般压差表误差2Pa,不同级别要求10Pa,所以稳妥起见,选12.5,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:01:30 | 显示全部楼层
kc1711422001 发表于 2016-7-19 15:08
同一级别5pa-20pa之间都可以 最好是在15pa

同一级别15Pa有点大了吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:24:32 | 显示全部楼层
眷念锁眉间 发表于 2016-7-19 15:59
Guidance for Industry Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing —Current Good Manufactur ...

谢谢,下了这个文件,又好好研究了一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-20 17:44:54 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2016-7-20 08:24
一般压差表误差2Pa,不同级别要求10Pa,所以稳妥起见,选12.5,

非常谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-2 17:26:14 | 显示全部楼层

一般压差计是指的什么压差计啊。误差都是2pa吗。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-16 17:55:15 | 显示全部楼层
眷念锁眉间 发表于 2016-7-19 15:59
Guidance for Industry Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing —Current Good Manufactur ...

这个是指洁净区和非洁净区的压差必须保证在至少12.5pa,但是对于不同洁净区的压差可以在10-15pa的范围内的呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-17 08:34:36 | 显示全部楼层
e.g.的意思是例如,只是举了个例子,例如至少12.5Pa。。。。。具体多少要看你自己的实际情况。比如你购置的压差计误差是正负3Pa,你还定12.5Pa,显然当负3时就很有可能出现不合格。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 19:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表