本帖最后由 newage 于 2012-5-8 12:52 编辑

软水的分配管路(作为纯化水给水),是否需要像纯化水/注射用水一样按照要求考虑1%的坡度。另,软水管道一般有CIP或SIP吗(除了储水管的CIP)?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 12:46:53 | 显示全部楼层
????不知道表述的是什么内容
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 12:48:59 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-5-8 12:46
????不知道表述的是什么内容

软水的分配管路,是否需要像纯化水/注射用水一样考虑管道坡度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 12:51:35 | 显示全部楼层
是不是软化器出水,还是去离子水,你们对软水有没有微生物要求,有的话,就要坡度要求啊!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 12:57:21 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-5-8 12:51
是不是软化器出水,还是去离子水,你们对软水有没有微生物要求,有的话,就要坡度要求啊!

就是纯化水(PW)给水啊。而且不像纯化水或注射用水呈环路装(Loop),软水直接一路走到底,而且软水对死角和死水控制要求没那么高吧?阀门一般用的是球阀吧?如果这样的话,是不是还需要考虑坡度(完全排净)呢?完全排净还有意义吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 13:00:02 | 显示全部楼层
其实你们跟我们一样啊,我们称为去离子水,我记得是没有坡度,做坡度没有意义啊!但是要检测微生物!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 13:07:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 newage 于 2012-5-8 13:08 编辑
傻傻的 发表于 2012-5-8 13:00
其实你们跟我们一样啊,我们称为去离子水,我记得是没有坡度,做坡度没有意义啊!但是要检测微生物!


恩,我也觉得坡度没意义,就是确认一下。这个在ISPE里应该叫纯水处理的给水或预处理水,包括软化和去离子。检测微生物是为了控制PW进水的水质。

还有个问题是,软水管道需要考虑CIP或SIP吗,为什么也要用ASME BPE的316L,是为了考虑SIP时的蒸汽温度?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 13:45:18 | 显示全部楼层
软水管道都采用ASME BPE 的是不是大材小用了?{:soso_e132:}
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 14:55:46 | 显示全部楼层
daodaogougou 发表于 2012-5-8 13:45
软水管道都采用ASME BPE 的是不是大材小用了?

为了考虑化学药品(CIP的时候)对管道的腐蚀?ISPE里应该有推荐的Material Of Construction,来不及看。

另外坡度问题还是有点困惑,软水(纯化水给水)管路需要CIP吗(如果储水管有CIP),如果需要CIP,那也许需要考虑坡度(排净需要),但是,如果是非环状的管路,难道是一次性冲洗(once-through)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 15:22:35 | 显示全部楼层
newage 发表于 2012-5-8 14:55
为了考虑化学药品(CIP的时候)对管道的腐蚀?ISPE里应该有推荐的Material Of Construction,来不及看。
...

可是不做drainfull,没坡度,做CIP有什么作用,达不到目的呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 15:24:32 | 显示全部楼层
不过这个设计也有道理的,可以做SIP
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 15:38:29 | 显示全部楼层
学习中......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 16:09:44 | 显示全部楼层
newage 发表于 2012-5-8 13:07
恩,我也觉得坡度没意义,就是确认一下。这个在ISPE里应该叫纯水处理的给水或预处理水,包括软化和去离 ...

一般情况下,304就够了啊,就看你用那个工艺上面了,原料和制剂区别很大!!1
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 16:10:45 | 显示全部楼层
如果用于SIP的话,就用316L的吧!但是比304贵很多!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 16:25:03 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-5-8 16:09
一般情况下,304就够了啊,就看你用那个工艺上面了,原料和制剂区别很大!!1

有什么区别呢?洁净区对管道的要求?我只ISPE看到说用不锈钢,没要求一定是316L(如果我没记错的话)

除非纯粹考虑CIP化学腐蚀,但是,那得用316L?(回头再复习下ISPE。。。)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 16:28:57 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-5-8 16:10
如果用于SIP的话,就用316L的吧!但是比304贵很多!

是不是SIP我要再确认一下。。。没有疏水阀,应该不是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-8 16:38:26 | 显示全部楼层
加我的QQ494284545,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-9 20:27:01 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 08:55:01 | 显示全部楼层
想的好细呀,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 10:06:07 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 14:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表