  保障医院水处理设备稳定的运行,也是保证医院供水安全的第一要素,而这就应该严格的掌控医院水处理设备操作及控制要素。
  医院水处理设备操作控制要素
  (1)pH值 不同材质的反渗透膜具有不同的pH值适用范Χ,如醋酸纤维膜的pH值适用范Χ为3~8,芳香聚酰胺膜pH值范Χ为4~10;杜邦型尼龙中空纤维膜pH值范Χ为1.5~12。料液的pH值超出膜的使用限定范Χ时,将会对膜产生水解和老化等有害作用,引起产水量下降,并造成膜的性能的持续性降低、直至膜的损坏。通常,醋酸纤维膜运行时的pH值应控制在4~7之间,而芳香聚酰胺膜运行时的pH值应控制在3~11,复合膜的pH值允许范Χ约为2~11。
  (2)温度 反渗透过程中,料液温度随操作的进行会有所提高。在一定范Χ内,温度升高引起料液黏度的降低,有利于反渗透产水量的增加,通常温度ÿ增加1℃,膜的透水能力约增加2.7%。商品膜所标注的膜透水能力一般为水温在24~25℃的数据值,需通过校正系数推算工况温度下的实际透水能力。应注意的是,操作温度不可超过膜的耐热温度,否则将影响膜的使用寿命。
  (3)预处理处理料液的pH值、所含悬浮物及微生物量的高低等,都会影响反渗透的效果,因此必要时需对原水采取行之有效的预处理措施,如pH值调节、过滤、消毒等,以充分发挥反渗透的工作效率。
  (4)操作压力 在反渗透过程中,维持和提高操作压力有利于提高透水率,并且由于膜被压密,盐的透过率会减小。但操作压力超出一定极限时,由于膜压实变形严重,会导致膜的透水能力衰退和膜的老化。因此,应根据实际处理料液和所选反渗透膜的耐压性能,选择适当的运行操作压力。
  (5)膜组件的清洗效果膜污染是反渗透运行中必然产生的一种影响系统正常运行的现象。即使在操作之前对料液进行预处理,也不能完全消除膜的污染,膜污染产生后,轻则引起产水量及除盐率下降,重则对膜的寿命产生极大影响,甚至造成处理系统运行瘫痪。因此,需要根据实际情况定期对膜组件进行清洗。
  良好的维护设备,正确的操作医院成套纯水处理设备才能够第一时间掌握设备运行参数是否在正常范围内,如有异常及时排除,保证医疗行业供水安全,正是所需要的。
相关资料推荐:http://www.yiyuanshui.cn/news/jszl/

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 04:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表