蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2995|回复: 6
收起左侧

[吐槽及其他] 求臭氧发生器的说明书

[复制链接]
药徒
发表于 2017-2-7 10:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想购买臭氧发生器,但是不知道应该买多大的,求一份类似的说明书,最好是带衰减公式的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-7 11:26:38 | 显示全部楼层
臭氧浓度(C)标准:根据对D级区消毒要求,空气中臭氧浓度应达到10ppm,折算为19.63mg/m3。
臭氧每小时的自然半衰期(S)为浓度含量为62.25%。
消毒空间体积计算公式:V=V1+V2+V3
V1—车间洁净区的总体积为m3
V2—空调净化系统风管容积m3 (可忽略)
V3—保持洁净区正压所补充的新风总量。
式中V3的确定根据消毒实践,保持洁净区正压所补充的新风量可有以下公式计算:V3=总风量×常规新风更换率(47%)×10%(保持洁净区域的正压补充新风量)×60%
因此消毒空间总体积V=V1+V2+V3
臭氧发生量W=C×V/(1-S)
C—空气中臭氧应达到的浓度
S—臭氧的自然半衰期
计算结果
W=C×V/(1-S)
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-7 12:08:16 | 显示全部楼层

学习一下了,谢谢提供分享。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-7 12:46:05 | 显示全部楼层
2003版验证指南上可以参考,另外建议咨询厂家一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-7 15:28:18 | 显示全部楼层
产量可以按照公式计算
可以相对配大一点
总的来说管式的相对稳定,衰变较小
需要可以跟我联系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-8 08:26:50 | 显示全部楼层
臭氧在制药行业中的应用 -  https://www.ouryao.com/thread-323932-1-1.html
可以参考一下这个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-8 09:33:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 14:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表