[图纸会审] 空闲时间画了个冻干车间的布局图,各位老师审一下?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-3-2 19:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
]NL16`EX6WR_M4F87@J2OYA.png
]NL16`EX6WR_M4F87@J2OYA.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 07:56:58 | 显示全部楼层
图太小,看不清。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 08:22:11 | 显示全部楼层
还是有个别小问题。还有是不是B级走廊也太长了点,穿过整个洁净区了。还有就是B级区的衣服怎么送过去?B级更衣通道出不去啊感觉,也不是无菌衣而是洁净衣……还得改善
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 08:30:07 | 显示全部楼层
厉害啊,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 08:40:45 | 显示全部楼层
你这是无聊画着玩呢?还是要实施呢?
1、B级走廊太长,工器具转运路径太长
2、看你冻干机大小,应该是20平米,批灌装量不大,药液采用管道输送距离是不是长了点?
3、洗瓶提高到C级?
4、B级洁净层流车停放充电位?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 10:13:35 | 显示全部楼层
1、B级人员进出公用一个缓冲区?还是有风险。
2、洗瓶放置于C级但是该区域很脏,怎么防止污染至C级洁净走廊?因为C级还有配液。
3、不需要设置称量间么?没有粉尘物料么?
4、冻干机到轧盖机的轨道太短了。RBR出料很快 需要缓冲。
5、反正是随意画的,其它的太多就不说了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:09:13 | 显示全部楼层
afu 发表于 2017-3-3 08:40
你这是无聊画着玩呢?还是要实施呢?
1、B级走廊太长,工器具转运路径太长
2、看你冻干机大小,应该是2 ...

是计划实施的东西,画了3个小时,主要是地方太小,想在一个18x40m的预留区里上的一条线
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:24:15 | 显示全部楼层
刀刀 发表于 2017-3-3 10:13
1、B级人员进出公用一个缓冲区?还是有风险。
2、洗瓶放置于C级但是该区域很脏,怎么防止污染至C级洁净走 ...

称量的问题我设想在配液上方设置平台,RABS内称量投料,不知是否可行?虽然是随便画的但真心希望您多提点意见.
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-3 10:54:20 | 显示全部楼层
还未接触,正在学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-29 17:08:34 | 显示全部楼层
至少肉眼得能看清楚吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 04:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表