蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8326|回复: 33
收起左侧

[生产制造] GMP人员进出洁净区人员如何控制

  [复制链接]
发表于 2017-4-28 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位老师,GMP人员进出洁净区人员控制数量一般是怎样规定和控制的?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-29 21:22:25 | 显示全部楼层
首先,每个房间的人数是由空调系统验证时房间的人数定出来了,然后关键区域可以通过磁牌控制,进一个人放一个磁牌,后面超过最大人数后没磁牌就不能进了,当然也有通过刷门禁卡来控制人数的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-28 11:18:27 | 显示全部楼层
看你们洁净区人员限制最多是几人
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-28 11:28:29 | 显示全部楼层
人重道远 发表于 2017-4-28 11:18
看你们洁净区人员限制最多是几人

10人 ,是根据洁净区各个房间容积来算吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-28 11:50:13 | 显示全部楼层
记得有个计算公式,算一下,做好文件规定
执行时进出洁净区人员签字,就知道里面有几个人了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-28 12:24:01 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-4-28 11:50
记得有个计算公式,算一下,做好文件规定
执行时进出洁净区人员签字,就知道里面有几个人了

好的  感谢感谢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-4-28 13:44:10 | 显示全部楼层
洁净区有一个最低人均面积,根据那个算算!

点评

最准确的是根据新风量来算, 按平方算,只是简化版。 至于怎么控制,方法还是比较多,重在执行  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-28 14:21:24 | 显示全部楼层
与功能区域的面积、新风量相关。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-28 16:01:28 | 显示全部楼层
有计算公式吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-28 17:32:34 | 显示全部楼层
这个论坛中有好多资料,可以看看,根据公式计算,完事验证就行,人员进入越少越好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-28 22:13:37 | 显示全部楼层
不同级别所占面积不同,一般都在4-6左右吧,同时也根据你的功能间情况而定
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-29 17:32:43 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-4-28 11:50
记得有个计算公式,算一下,做好文件规定
执行时进出洁净区人员签字,就知道里面有几个人了

确定里面有几个人,可以在门口做一张有相关资质的人员名单表,那里放相应洁净区最大人数的磁铁,谁进去了,就把谁的磁铁放在自己的名单表格里,出来了就放到公共区域,这样进来的人,就一下知道里面进了几个人,都是谁了

点评

对控制区人员的限制是很直观,但是没有记录呀,怎么追溯呢?比如某个房间查出有微生物超标,我要追查这段时间该房间内的人员有没有超员,怎么去查呢?  发表于 2017-5-2 16:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-29 20:01:16 | 显示全部楼层
cmMxqonXA3 发表于 2017-4-29 17:32
确定里面有几个人,可以在门口做一张有相关资质的人员名单表,那里放相应洁净区最大人数的磁铁,谁进去了 ...

好像更简单!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-29 20:11:13 | 显示全部楼层
cmMxqonXA3 发表于 2017-4-29 17:32
确定里面有几个人,可以在门口做一张有相关资质的人员名单表,那里放相应洁净区最大人数的磁铁,谁进去了 ...

这样更直观
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-1 23:07:35 | 显示全部楼层
cmMxqonXA3 发表于 2017-4-29 17:32
确定里面有几个人,可以在门口做一张有相关资质的人员名单表,那里放相应洁净区最大人数的磁铁,谁进去了 ...

这个很棒。采纳了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-2 09:42:21 | 显示全部楼层
凉风 发表于 2017-4-28 13:44
洁净区有一个最低人均面积,根据那个算算!

最准确的是根据新风量来算,
按平方算,只是简化版。
至于怎么控制,方法还是比较多,重在执行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-2 09:51:57 | 显示全部楼层
可以用换气次数和微生物数,有计算公式,然后按数少的定人员控制!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-2 16:50:10 | 显示全部楼层
haoziboy 发表于 2017-5-1 23:07
这个很棒。采纳了。

哈哈,谢谢这么看得起我
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-2 16:50:37 | 显示全部楼层
根据相关的指导来规定,换气次数等等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-2 17:53:17 | 显示全部楼层
难道不是先计算人数,然后做环境确认的PQ的时候,挑战这个人数,最后如果合格就确定这个人数,不合格再减人继续挑战吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-8 22:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。