您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
lqh5118 发表于 2017-6-5 16:27 主要看人员的经验了,一般调整阀门的开度即可
漂泊的蓝_/mg 发表于 2017-6-6 08:40 自控专业的问题自控设计人员可以解决这个问题,一般是分成两步,一步是在升温阶段,在98-100度前是一个蒸汽 ...
yiziyuanwang 发表于 2017-6-6 20:49 我们试过罐底夹套全开,中部夹套开度2%、5%、10%等等,关键是提取罐内不能一直保持微沸状态。
漂泊的蓝_/mg 发表于 2017-6-8 08:00 继续把数值调大咯。同时检查蒸汽系统的稳定性!还有阀门开度上是不是有预留值?比如说10%内开度不是很准 ...
本版积分规则 发表回复
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 ) 增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033