蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2036|回复: 9
收起左侧

[生产运营] 管路是否可以直接放置在地面上

[复制链接]
药徒
发表于 2017-8-2 14:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
车间现场有一个地漏,可否将地漏上盖板打开(有液封),将废液管路放在地漏口旁边的地面上,废液直接进入地漏排放?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-2 16:43:58 | 显示全部楼层
评估一下:1、废液管路是否能接触/联通到和产品接触的管路或设备;2、排废液的场所是否有敞口的操作,废液在现场温度等条件下是否具有挥发性;3、是否具有无菌要求?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:47:10 | 显示全部楼层
皇牌吐槽王 发表于 2017-8-2 14:44
临时放一下是可以的

不是临时放置 是每次生产的时候持续排废液8h,生产完把管路收走,这样可以吗?个人觉得首先不雅观,但是也没有找到违反法规的地方。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-8-2 15:00:08 | 显示全部楼层
搞个软管接起来吗,用完洗洗收起来
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-2 15:11:36 | 显示全部楼层
皇牌吐槽王 发表于 2017-8-2 14:51
如果不能用容器先收集起来,那只能这样了,不雅观也没办法啊

哈哈 既然你也不觉得违反GMP 那就应该没有问题了 不雅观就将就着吧 谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-2 17:22:29 | 显示全部楼层
赞成7楼蒲友的意见,如果有这些问题,可以考虑空气阻隔
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-2 17:33:03 | 显示全部楼层
miceqi 发表于 2017-8-2 16:43
评估一下:1、废液管路是否能接触/联通到和产品接触的管路或设备;2、排废液的场所是否有敞口的操作,废液 ...

不直接接触或联通,有阀门控制,不存在倒灌风险;无挥发性;C级区域
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-2 17:42:08 | 显示全部楼层
可以,你觉得没有问题那就是没有问题,但这个没有问题一定是你们做过相关评估的,而不会想当然的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-2 17:56:31 | 显示全部楼层
赞成7楼蒲友的意见,如果有这些问题,可以考虑空气阻隔
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-23 10:46:11 | 显示全部楼层
好资料,谢谢共享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 17:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。