蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2092|回复: 14
收起左侧

[其他] 求助!!!液体灌装区域的冻干灌装房间和理瓶间可以合并为一个功能间吗?

[复制链接]
发表于 2017-9-8 17:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,好!
请教一下,液体灌装区域的冻干灌装房间和理瓶间可以合并为一个功能间吗?由于新上的灌装机尺寸较大,还有为了避免倒瓶,可以合并上述两个功能间吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-8 17:19:06 | 显示全部楼层
这两个房间的级别都不一样吧,怎么合并?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-8 17:20:36 | 显示全部楼层
HIDIC 发表于 2017-9-8 17:19
这两个房间的级别都不一样吧,怎么合并?

我们现场都是按照B+A来管理的?请问可以吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-8 17:26:21 | 显示全部楼层
不好,改墙吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-8 17:27:24 | 显示全部楼层
zx9989123 发表于 2017-9-8 17:20
我们现场都是按照B+A来管理的?请问可以吗

你能维持住环境才怪
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-8 17:28:17 | 显示全部楼层

就是准备把墙拆了的,两个功能间合并为一个功能间,就是考虑到工艺不同,方一个房间能解释的了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-8 17:32:23 | 显示全部楼层
理瓶机搁在B级没见过,你这个区域设计不合理的话,检察官第一反应就不放心。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-8 17:37:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-8 17:50:56 | 显示全部楼层
如果单从放在一个房间的角度是没有问题的。个人理解
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-8 17:53:22 | 显示全部楼层
我觉得你还是研究怎么不倒瓶更好一点
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-9-8 18:01:14 | 显示全部楼层
不建议合并成一个功能间,这样洗瓶容易干扰到灌装
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-9 08:52:11 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2017-9-8 18:01
不建议合并成一个功能间,这样洗瓶容易干扰到灌装

洗瓶、理瓶是两个独立的房间。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-9-9 16:16:23 | 显示全部楼层
隧道烘箱后的理瓶间可以与灌装间共为一室。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-9 21:51:16 | 显示全部楼层
先解释你们理瓶的定义
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-7 21:38:03 | 显示全部楼层
不错,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。