发表于 2013-2-27 12:15:39 | 显示全部楼层
谢谢!好人!厚道人!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-2-27 12:55:33 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-2-27 12:02
每个FFU  (1173X575 mm)测量风速 4个点 够么?

测试面积划分为面积相等的格子,每个格子尺寸应为600mm*600mm或更小.测试在每个格子的中心实施.每个位置测试时间不小于10秒,并记录该下最小,最大和平均读数.标准要求0.45m/s ±20%

点评

前面这些我都符合 可是 最后 0.45m/s ±20% 我不在这个范围内 基本都大于这个数值了 该如何处理  详情 回复 发表于 2013-2-27 18:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-27 18:56:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-27 12:55
测试面积划分为面积相等的格子,每个格子尺寸应为600mm*600mm或更小.测试在每个格子的中心实施.每个位置测 ...

前面这些我都符合  可是 最后 0.45m/s ±20%  我不在这个范围内  基本都大于这个数值了  该如何处理

点评

FFU会调速吧,可以降低一下风机速度。  详情 回复 发表于 2013-2-27 20:06
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-2-27 20:06:44 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-2-27 18:56
前面这些我都符合  可是 最后 0.45m/s ±20%  我不在这个范围内  基本都大于这个数值了  该如何处理

FFU会调速吧,可以降低一下风机速度。

点评

恩恩 是可以调速度 但是我看咱家 顶的风速 是 A级 3档 B 级2档 (FFU 一共3个档) 风速我该如何测量???   照度 如果按照 2010那本验收规范的话  每个房间的测量点数  不一样吧  详情 回复 发表于 2013-2-27 20:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-27 20:28:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-27 20:06
FFU会调速吧,可以降低一下风机速度。

恩恩   是可以调速度  但是我看咱家  顶的风速  是  A级  3档   B 级2档    (FFU  一共3个档) 风速我该如何测量???  

照度 如果按照 2010那本验收规范的话  每个房间的测量点数  不一样吧

点评

拿着风速计边测试边调速,差不多哦就行了,没有自动变频控制,只有三档,没办法调的很准。 照度,测量操作部位吧,我也不知道点数怎么做。  详情 回复 发表于 2013-2-27 20:44
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-2-27 20:44:53 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-2-27 20:28
恩恩   是可以调速度  但是我看咱家  顶的风速  是  A级  3档   B 级2档    (FFU  一共3个档) 风速我该 ...

拿着风速计边测试边调速,差不多哦就行了,没有自动变频控制,只有三档,没办法调的很准。
照度,测量操作部位吧,我也不知道点数怎么做。

点评

照度   厂房验收规范 是   30平米以下  距墙0.5m  间距1~2m一个点    30平米以上的  距墙1m  间距1~2m一个测点。   标准是 辅助间  照度150   主要工作间是没点均  详情 回复 发表于 2013-2-27 21:08
照度   厂房验收规范 是   30平米以下  距墙0.5m  间距1~2m一个点    30平米以上的  距墙1m  间距1~2m一个测点。   标准是 辅助间  照度150   主要工作间是没点均  详情 回复 发表于 2013-2-27 21:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-27 21:08:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-27 20:44
拿着风速计边测试边调速,差不多哦就行了,没有自动变频控制,只有三档,没办法调的很准。
照度,测量操 ...

照度   厂房验收规范 是   30平米以下  距墙0.5m  间距1~2m一个点    30平米以上的  距墙1m  间距1~2m一个测点。   标准是 辅助间  照度150   主要工作间是没点均不能少于300   照度均匀度不应该小于0.75 


如果我风速降低到  0.45m/s ±20%   那我房间  换气次数   压差   不就降低了么  看来我家不是设计成 0.45m/s ±20%  了   风速大了     应该是允许的吧?? 如果允许 我该怎么测量 风速呢?    如果不允许 我的换气次数 压差  不就完蛋了么  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-27 21:08:21 | 显示全部楼层
非常感谢,照度和噪音应该都有测试规范,我还真没怎么注意过。  详情 回复 发表于 2013-2-27 21:23
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:23:49 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-2-27 21:08
照度   厂房验收规范 是   30平米以下  距墙0.5m  间距1~2m一个点    30平米 ...

非常感谢,照度和噪音应该都有测试规范,我还真没怎么注意过。

点评

   感觉有些规范 里的东西 还是不是很清楚。  不知道这么测的目的是什么   验收规范  测量风速  是20个点     iso14644上面写的是测点数是10倍的平方根,还说每个FFU至少1个  详情 回复 发表于 2013-2-27 21:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-27 21:27:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-27 21:23
非常感谢,照度和噪音应该都有测试规范,我还真没怎么注意过。

   感觉有些规范 里的东西 还是不是很清楚。  不知道这么测的目的是什么  

验收规范  测量风速  是20个点     iso14644上面写的是测点数是10倍的平方根,还说每个FFU至少1个测点    我都蒙圈了

点评

哈哈,仔细研究一下。  详情 回复 发表于 2013-2-27 21:29
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:29:39 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-2-27 21:27
   感觉有些规范 里的东西 还是不是很清楚。  不知道这么测的目的是什么  

验收规范  测 ...

哈哈,仔细研究一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-1 09:39:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-3 16:31:26 | 显示全部楼层
多谢版主,辛苦了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 17:23:01 | 显示全部楼层
多谢谢版主了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-6 18:01:17 | 显示全部楼层
非常受益的好资料,谢谢石头老师
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-27 15:47:18 | 显示全部楼层
非常有用···
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-14 11:24:26 | 显示全部楼层
测试气流流型最好采用干冰测试方法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-27 13:40:25 | 显示全部楼层
非常好,方便阅读。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-27 13:49:39 | 显示全部楼层
向高手学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 11:11:54 | 显示全部楼层
好资料,学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-2 02:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表