蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 石头968
收起左侧

[石头968] GMP厂房设施设备——新版、新变化、新对策!(原创解析)

  [复制链接]
发表于 2013-5-4 09:15:46 | 显示全部楼层
向你学习,谢谢分享!

点评

随便胡说几句,相互学习的  详情 回复 发表于 2013-5-4 10:34
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-5-4 10:34:00 | 显示全部楼层
dadi 发表于 2013-5-4 09:15
向你学习,谢谢分享!

随便胡说几句,相互学习的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 13:32:07 | 显示全部楼层
我们气流流型用干冰.

点评

很多人用的,也可以啊  详情 回复 发表于 2013-5-23 13:55
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:55:14 | 显示全部楼层
xingkonglihua 发表于 2013-5-23 13:32
我们气流流型用干冰.

很多人用的,也可以啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 14:23:28 | 显示全部楼层
总结很好,慢慢理解,好好学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 09:57:44 | 显示全部楼层
学习了           
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 15:28:23 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-2-27 21:27
   感觉有些规范 里的东西 还是不是很清楚。  不知道这么测的目的是什么  

验收规范  测 ...

测试点数不应少于5点
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 20:32:33 | 显示全部楼层
多谢指点,如果每条有出处就更好了

点评

对法规本身的解读,本身就是每个人的理解。  详情 回复 发表于 2013-9-20 20:46
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:46:47 | 显示全部楼层
st600881 发表于 2013-9-20 20:32
多谢指点,如果每条有出处就更好了

对法规本身的解读,本身就是每个人的理解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-20 20:59:55 | 显示全部楼层
18、高致敏性药品(如青霉素类)或生物制品(如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品),必须采用专用和独立的厂房、生产设施和设备。青霉素类药品产尘量大的操作区域应当保持相对负压,排至室外的废气应当经过净化处理并符合要求,排风口应当远离其他空气净化系统的进风口。

在D级区,硬胶囊灌装过程中产尘严重,怎么处理啊

点评

灌装过程,产尘是机器本身带有除尘设施的,不可能让粉尘扩散到设备外面啊。  详情 回复 发表于 2013-9-20 23:35
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:35:25 | 显示全部楼层
朝霞小虾米 发表于 2013-9-20 20:59
18、高致敏性药品(如青霉素类)或生物制品(如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品),必须采用专用和 ...

灌装过程,产尘是机器本身带有除尘设施的,不可能让粉尘扩散到设备外面啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-28 10:49:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-29 21:03
完全可以,屡试不爽,可以录像啊,流型明显

可以实现全局流型吗?有那么大的湿气啊?需要多大功率的呢。如果可以我们也试试这个,用发烟器太麻烦了,电量撑不住

点评

可以试试看吧  详情 回复 发表于 2014-10-29 15:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-28 10:50:26 | 显示全部楼层
排风应当经过净化处理。
加中、高效排风过滤。              这个是强制规定的吗,我们公司原料药一般品种是没有排风高效过滤,可以吗。高活性高毒性的是有的

点评

一般原料药不需要,高活性的、高污染的……排风就需要过滤了  详情 回复 发表于 2014-11-2 21:13
一般原料药,吗,没有怎么规定  详情 回复 发表于 2014-10-29 15:15
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:14:50 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2014-10-28 10:49
可以实现全局流型吗?有那么大的湿气啊?需要多大功率的呢。如果可以我们也试试这个,用发烟器太麻烦了, ...

可以试试看吧
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:15:37 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2014-10-28 10:50
排风应当经过净化处理。
加中、高效排风过滤。              这个是强制规定的吗,我们公司原料药一般品种 ...

一般原料药,吗,没有怎么规定
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-11-2 21:13:53 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2014-10-28 10:50
排风应当经过净化处理。
加中、高效排风过滤。              这个是强制规定的吗,我们公司原料药一般品种 ...

一般原料药不需要,高活性的、高污染的……排风就需要过滤了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 15:48:52 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-6-29 22:24
彩钢板做的做的回风道是不是不可以用了,要有回风管道从技术夹层伸下来?

彩钢板做风管/回风墙、或者是通风管道包彩钢板都可以,但有区别,彩钢板作风管/回风墙,密封要难做一些,需要格外关注,在彩板与通风管道交接的地方容易漏风,通风管道包彩钢板属于传统的方式,优点是密封效果好,便于清洁,但是房间内会有风柱,换气效果不如彩板回风墙的效果好,气流死角多。这个可以根据情况进行选择,专业的洁净工程公司做的话,都不是问题。

点评

哪一种方式更好?  详情 回复 发表于 2014-11-10 12:56
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-11-10 12:56:15 | 显示全部楼层
sjnly 发表于 2014-11-4 15:48
彩钢板做风管/回风墙、或者是通风管道包彩钢板都可以,但有区别,彩钢板作风管/回风墙,密封要难做一些, ...

哪一种方式更好?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 22:31:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-11-10 12:56
哪一种方式更好?

各有优点,回风墙气流要好,但是施工难度要大,我们现在两种都有用,相比之下,回风柱包彩钢板的要方便实施一些,对于老厂房改造仍旧可以使用,改造难度低。而回风墙多用于新建车间,在深化设计时综合各种管线,房间布局,设备布局,统一布置,也很好,但遇到需要穿墙的设备,传递窗等就比较麻烦,实施难度要大一些,考虑的问题要多不少。
如果说直接用彩钢板来制作风柱建议小房间使用,大一点的房间风量大还是内部有风筒的要省心一些,在风压的作用下不会像彩钢板那么容易产生漏风点。而且彩钢板风管立柱内部死角比较多,如果用在产尘房间的话清洁起来很不方便。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-12 10:50:31 | 显示全部楼层
多谢版主,辛苦了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-4 09:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表