蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6139|回复: 21
收起左侧

[石头968] 大家看一下B级区空调机组是否满足乱流B级要求!

[复制链接]
药师
发表于 2012-7-20 16:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
B级区空调机组原理图.pdf (14.8 KB, 下载次数: 115)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-20 19:17:15 | 显示全部楼层
我注意了这个帖子有两个小时了,但回复的没有,一是需要很专业的知识才能回答您的问题,第二个原因,就是您给出的资料还是少了些。
这个帖子可能会成为很冷的帖子。
从流程上讲,能满足乱流B级的要求。
要真正评价这个是否可行,恐怕还需要更多的数据资料。

点评

谢谢 我想这样的设置应该还是可以达到B的,不需要多少末端高效,因为空调箱本身有了2级中效、一级高效H13,过滤效率大大提高 图上标了过滤器等级,送风量、新风量、回风量 凭大家的经验,应该可以知道可行性 温湿  详情 回复 发表于 2012-7-20 19:53
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:53:59 | 显示全部楼层
freda 发表于 2012-7-20 19:17
我注意了这个帖子有两个小时了,但回复的没有,一是需要很专业的知识才能回答您的问题,第二个原因,就是您 ...

谢谢
我想这样的设置应该还是可以达到B的,不需要多少末端高效,因为空调箱本身有了2级中效、一级高效H13,过滤效率大大提高
图上标了过滤器等级,送风量、新风量、回风量
凭大家的经验,应该可以知道可行性
温湿度的控制,就更简单了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-23 16:43:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-7-20 19:53
谢谢
我想这样的设置应该还是可以达到B的,不需要多少末端高效,因为空调箱本身有了2级中效、一级高效H1 ...

呵呵,确实有点冷啊,我来抛砖引玉一下:
石头的意思简单总结一下就是说进到B区域的风足够干净的话,其它条件跟C级一样也行.我基本认同,但补充几点:
1,末端高效的位置及回风的位置布置可能需要比C级更讲究一些,否则可能会导致一些"类死角"的角落由于换气不充分,能达到C级静态要求,但达不到B级要求,或要很长很长的时间才能达到.
2,如果末端是H14的高效,即使空调机组内没有H13的高效,也能达到一样的效果,个人认为初效后接一个F9的中效,然后再接一个H14的末端高效即可,不过末端高效的寿命可能会短一些(估计也短不了太多).
3,个人认为换气次数应设计的比C级更高一些,毕竟除了满足静态洁净要求外,还有自净时间的要求阿!

点评

B及换气次数60,C级35,D级25 这个不敢节约 似乎FDA要求洁净区至少20以上换气次数,包括D级  详情 回复 发表于 2012-7-23 17:12
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-7-23 17:12:21 | 显示全部楼层
xyasc 发表于 2012-7-23 16:43
呵呵,确实有点冷啊,我来抛砖引玉一下:
石头的意思简单总结一下就是说进到B区域的风足够干净的话,其它条件 ...

B及换气次数60,C级35,D级25
这个不敢节约
似乎FDA要求洁净区至少20以上换气次数,包括D级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-26 23:54:19 | 显示全部楼层
换气次数是洁净度的保证。同意xyasc的观点。
1、考虑高效过滤器的布局,保证房间充足的换气不留死角;
2、即使使用H13的高效过滤器应该也能达到B级的洁净级别;
3、目前药厂一般是G4\F8\H13的过滤等级。
4、B级换气次数要比C级高一些

点评

B级的静态、动态要求,只是只依靠换气次数才可以达到 时要考虑很多综合因素  详情 回复 发表于 2012-7-27 10:17
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:17:01 | 显示全部楼层
fanganq 发表于 2012-7-26 23:54
换气次数是洁净度的保证。同意xyasc的观点。
1、考虑高效过滤器的布局,保证房间充足的换气不留死角;
2、 ...

B级的静态、动态要求,只是只依靠换气次数才可以达到
时要考虑很多综合因素
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-5 14:06:09 | 显示全部楼层
看图还得花一块钱,几位专家都说了,我就飘过吧。

点评

不许飘过,留下买路钱,航线也收钱。  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:43
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:43:32 | 显示全部楼层
klanfang 发表于 2013-1-5 14:06
看图还得花一块钱,几位专家都说了,我就飘过吧。

不许飘过,留下买路钱,航线也收钱。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 10:47:21 | 显示全部楼层
都是高手,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-15 11:06:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 药仙 于 2013-7-15 11:11 编辑

怎么会是这样呢,高效过滤器不是在终端是万万不行的,我要是检察官立马毙掉你{:soso_e128:}
不管什么级别,洁净室一定为高效终端过滤才行,高效过滤器直接送风到扩散板

点评

中间的空调箱高效过滤器是多余的,额外增加的设计。  详情 回复 发表于 2013-7-15 12:53
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-15 12:53:07 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2013-7-15 11:06
怎么会是这样呢,高效过滤器不是在终端是万万不行的,我要是检察官立马毙掉你
不管什么级别, ...

中间的空调箱高效过滤器是多余的,额外增加的设计。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-15 13:00:25 | 显示全部楼层
B级的换气次数欧盟标准好像是40-60吧,忘记具体的出处了。但具体数值没有忘记。B级区的高效过滤器最好用H14的。

点评

是的,我们是空调箱额外加了一级高效,增加了过滤效率,减少了换气次数,保证了环境洁净度。  详情 回复 发表于 2013-7-15 13:06
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:06:50 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-7-15 13:00
B级的换气次数欧盟标准好像是40-60吧,忘记具体的出处了。但具体数值没有忘记。B级区的高效过滤器最好用H14 ...

是的,我们是空调箱额外加了一级高效,增加了过滤效率,减少了换气次数,保证了环境洁净度。

点评

你加的那个F9的属于亚高效。刚才查了一下ISO14644-4对不同洁净级别的换气次数有要求。仔细看了一下,你这个空调机组的回风和新风段是不是反了呀,回风在前面,而新风在中间段了。你这样存在隐患的,当机组停止运行的  详情 回复 发表于 2013-7-15 13:19
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-15 13:19:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-15 13:06
是的,我们是空调箱额外加了一级高效,增加了过滤效率,减少了换气次数,保证了环境洁净度。

你加的那个F9的属于亚高效。刚才查了一下ISO14644-4对不同洁净级别的换气次数有要求。仔细看了一下,你这个空调机组的回风和新风段是不是反了呀,回风在前面,而新风在中间段了。你这样存在隐患的,当机组停止运行的时候,有可能通过回风进行倒灌,你的G4对于防止倒灌能力略显单薄,而且你的新风没有经过初效直接就到中效段了,对中效的负载很大。

点评

您看的很仔细啊。 因为有回风风机,平时回风风机是开着的,兼做消毒排风,所以,新风和回风安装位置有变动。 新风在窗户上有初效,再经过中效F6,回风的G4初效应该不必要。 送风段F9是中效,后面有H13的空调箱内置  详情 回复 发表于 2013-7-15 13:48
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:48:21 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-7-15 13:19
你加的那个F9的属于亚高效。刚才查了一下ISO14644-4对不同洁净级别的换气次数有要求。仔细看了一下,你这 ...

您看的很仔细啊。
因为有回风风机,平时回风风机是开着的,兼做消毒排风,所以,新风和回风安装位置有变动。
新风在窗户上有初效,再经过中效F6,回风的G4初效应该不必要,但是防止消毒排风倒灌。
送风段F9是中效,后面有H13的空调箱内置高效。
应该还可以吧,两级中效、两级高效的系统设计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-15 15:27:06 | 显示全部楼层
想法比较新颖,没遇到过这种情况,学习了。

点评

假洋鬼子的设计  详情 回复 发表于 2013-7-15 15:58
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-15 15:58:04 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2013-7-15 15:27
想法比较新颖,没遇到过这种情况,学习了。

假洋鬼子的设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-15 22:50:15 | 显示全部楼层
   大致看了一下,这个设计应是为了跟风新版GMP而设计的,因为B级区属于一个很特殊的区域,他的动态7级,但静态却要求5级,5级一般需要单向流才能达到,主要是自净时间问题,所以看待B级,要动静结合起来。
  这个设计,从原理上说是可行的。其实,一般的在终端前增加一个亚高效就足够了。如果这样设计B级,那A级是不是在前端也增加一个高效呢?
  这里的H13,是高效级别,终端没显示,估计是H14,这样的设计,从洁净风险来说,是优质的设计 ,但从运行成本上来看,增加了不少,涉及到检漏、高效的更换问题。
  个人认为,在H14前增加一个亚高效应该够了。   

点评

A级设计差不多。 末端高效才要半年一次检漏,机组高效没有要求。 空调箱阻力增大,需要送、回风双风机,但是换气次数可以降低一些。 成本增加一点点吧,能够保证环境还是值得的。 09年的设计,不是为了新版GMP。  详情 回复 发表于 2013-7-16 12:07
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:07:16 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2013-7-15 22:50
大致看了一下,这个设计应是为了跟风新版GMP而设计的,因为B级区属于一个很特殊的区域,他的动态7级,但 ...

A级设计差不多。
末端高效才要半年一次检漏,机组高效没有要求。
空调箱阻力增大,需要送、回风双风机,但是换气次数可以降低一些。
成本增加一点点吧,能够保证环境还是值得的。
09年的设计,不是为了新版GMP。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 08:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表