[辅助设备] 称量罩是否有防止粉尘倒灌的设计考虑

[复制链接]
药徒
发表于 2018-3-8 22:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
称量罩在回风口的滤网上,总是沾满可见的原辅料粉末,可是由于防护网的隔离,不能够清理。
每次使用完称量罩,关闭电源,原本空气循环形成的负压消失了,附着在滤网表面的粉尘就可能脱落,落到房间内。

对此,我了解到的一种设计是,在称量罩停机后,房间的回风会替代称量罩的风量,得以继续维持一种负压的状态。

可是,是不是所有称量罩都是这样设计的呢?我不确定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-9 11:56:47 | 显示全部楼层
你说的房间内的风不会使称量罩达到负压,初中效加上高效的阻力老大了,建议及时更换初中效,粉尘多了对高效的过滤效率也有影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-9 08:52:00 | 显示全部楼层
硬件解决不了的问题 可以增高称量罩清洁频次的规定 更换清洁回风滤网 都有粉尘掉落 那不是污染源嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-9 09:09:38 | 显示全部楼层
定期更换吧,每次使用完就刚换

点评

不需要每次使用完就更换的,初效过滤器是可以清洗的,中效过滤器定期几个月更换,没问题的  发表于 2018-6-6 13:32
还真不值钱,就是换着烦。或者那种简易夹层滤纸的?  发表于 2018-3-9 09:56
你家滤网真不值钱  发表于 2018-3-9 09:19
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-9 12:02:02 | 显示全部楼层
zhan.shenbadi 发表于 2018-3-9 11:56
你说的房间内的风不会使称量罩达到负压,初中效加上高效的阻力老大了,建议及时更换初中效,粉尘多了对高效 ...

如果称量罩是多个产品共用的,而产品是阶段性生产的,周期也就十天左右。如果这样,更换频率怎么确定?太高,经历成本就提上去了,不足,又担心交叉污染。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-9 12:03:05 | 显示全部楼层
刘辉宾 发表于 2018-3-9 09:09
定期更换吧,每次使用完就刚换

称量罩拆装不想回风口滤网那么容易啊。频繁换,是不少的工作负担。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-9 14:38:39 | 显示全部楼层
porenbuhao 发表于 2018-3-9 12:02
如果称量罩是多个产品共用的,而产品是阶段性生产的,周期也就十天左右。如果这样,更换频率怎么确定?太 ...

根据压差表的显示值啊,称量设备开始的初始值和运行一段时间的阻值,在触摸屏上都有设置的到时候也会报警
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-9 14:41:22 | 显示全部楼层
porenbuhao 发表于 2018-3-9 12:03
称量罩拆装不想回风口滤网那么容易啊。频繁换,是不少的工作负担。

只能说称量设备设计不合理,像这种环境下的回风网可以使用磁吸固定,这样就方便很多,我是这样设计产品的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-9 15:18:12 | 显示全部楼层
称量单元的气流是室内循环的吧,用房间回风来产生负压,就不怕污染回风系统?你要是担心负压消失时粉掉下来污染,干脆做个门,停机把回风网也封掉,定期或按压差清理得了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-9 20:32:05 | 显示全部楼层
zhan.shenbadi 发表于 2018-3-9 14:38
根据压差表的显示值啊,称量设备开始的初始值和运行一段时间的阻值,在触摸屏上都有设置的到时候也会报警

这个说的是。那么问题就剩下如何避免在滤网粉尘越积越多的情况下,不同产品间的交叉污染风险了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-9 20:32:32 | 显示全部楼层
zhan.shenbadi 发表于 2018-3-9 14:41
只能说称量设备设计不合理,像这种环境下的回风网可以使用磁吸固定,这样就方便很多,我是这样设计产品的 ...

可以上图供大家鉴赏一下了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-9 20:36:01 | 显示全部楼层
zsl666 发表于 2018-3-9 15:18
称量单元的气流是室内循环的吧,用房间回风来产生负压,就不怕污染回风系统?你要是担心负压消失时粉掉下来 ...

一度也考虑生产后把风口堵住,或者改变隔板的孔向,最后还是妥协,考虑增加清洁频率了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 09:07:12 | 显示全部楼层
很简单你要你在写URS的时候标注就行,我们设计的只需要更改一下不锈钢的材质就可以了  2205材质的不锈钢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-12 20:59:52 | 显示全部楼层
zhan.shenbadi 发表于 2018-3-12 09:07
很简单你要你在写URS的时候标注就行,我们设计的只需要更改一下不锈钢的材质就可以了  2205材质的不锈钢

这一切和不锈钢材质有什么样的关系?我被你带偏了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-13 10:43:50 | 显示全部楼层
图纸样式,看看吧
QQ截图20180313103851.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-13 15:07:08 | 显示全部楼层
如果这么大的粉尘,是不是考虑直排止回
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-13 22:30:51 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2018-3-13 15:07
如果这么大的粉尘,是不是考虑直排止回

倒不是说产尘大,只是说,称量罩是不是应该考虑一下粉尘倒灌的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-14 09:19:02 | 显示全部楼层
porenbuhao 发表于 2018-3-13 22:30
倒不是说产尘大,只是说,称量罩是不是应该考虑一下粉尘倒灌的问题

用后清理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-14 10:24:50 | 显示全部楼层
学习了谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-14 16:55:31 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2018-3-14 09:19
用后清理

设计得不容易随时拆卸

点评

首先你要保证能被抽走,如果没有这个前提那再难也要做。如果保证能被抽走,完事后风机继续运行一段时间,清理下部即可  发表于 2018-3-15 08:53
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-26 11:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表