蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1733|回复: 13
收起左侧

[吐槽及其他] 化验室结构是否合理

[复制链接]
发表于 2018-5-18 17:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.png
想请问,共用更鞋,一更,二更,缓冲分别进入无菌室、阳性对照室可以吗?
谢谢各位老师!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
若平 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-18 17:51:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-18 18:19:24 | 显示全部楼层
呵呵,微生物限度和无菌公用更衣都是不建议的,你还无菌配阳性……你的结果很容易出假阳性
另外,你的洁净服是从哪里进去的?图纸没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-19 09:31:06 | 显示全部楼层
无菌肯定不能和阳性共用一更、二更和缓冲,人流和物流都要分开,有条件的话,阳性人流入和出都最好分开,避免交叉污染。另外阳性对照室一般用生物安全柜,来保护人员。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-19 09:50:32 | 显示全部楼层
貌似没有传递窗啊~
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-19 10:12:14 | 显示全部楼层
假阳性风险比较大
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-5-19 12:14:53 | 显示全部楼层
不可以,现在都完全独立
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-19 12:51:25 | 显示全部楼层
这不扯呢吗。。。这图给人家一看肯定被KO啊。阳性室现在都是独立空调独立空间。你这个图明显不行啊。
阳性室里的超净台是怎么说?
物料怎么传递啊还有?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-19 13:18:09 | 显示全部楼层
一看这就是小厂搞的,要干活,钱不够,知识还不足。
为了迎合GMP,就搞的这么样子。
我吐了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-19 21:45:32 | 显示全部楼层
不可以的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-21 10:19:31 | 显示全部楼层
假阳性风险比较大
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-5-21 10:38:25 | 显示全部楼层
不可以的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-21 10:47:49 | 显示全部楼层
谢谢各位老师

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-21 14:36:56 | 显示全部楼层
会收到极大挑战
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 13:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表