蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1749|回复: 4
收起左侧

请教关于纯化水系统和净化空调系统运行的问题

[复制链接]
发表于 2018-6-25 16:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大神:1、口服固体制剂车间下班后能关空调吗?如果周末不上班关空调重新开启需要做些什么工作?
              2、纯化水系统放长假比如春节无人值班,停机,上班后恢复使用需要做些什么工作?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-25 16:51:58 | 显示全部楼层
基于停机时间确认的基础上可以停
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-25 17:01:26 | 显示全部楼层
第一个问题应经过验证证明空调停机多久重新开机对环境没有影响,并在SOP中规定;
第二个问题应该进行验证,而且是三次,所以耗时比较长,可以通过风险评估后采用消毒并取样检测没有问题的方式。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-25 21:29:02 | 显示全部楼层
停机后消毒工作是要做的,至于检测可以适度控制;
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-13 21:04:38 | 显示全部楼层
都应该消毒,连续三天以上的检测吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 07:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表