本帖最后由 广东曹申国 于 2018-12-25 10:34 编辑

GBT 36066-2018 洁净室及相关受控环境:检测技术分析与应用中,附录B中说到:ISO8级和ISO9级的洁净室不推荐自净检测;自净检测应在设施处于空态或静态时进行;自净检测仅对非单向流系统重要并推荐使用。
那么问题来了:
1、医药企业D级洁净室相当于ISO8级,但依据GMP要求是应该持续监测洁净厂房的悬浮粒子数量和系统的洁净能力的,如若不做自净检测,如何知道其持续的洁净能力;大家都是怎么做的?
2、依据附录:自净检测仅对非单向流系统重要并推荐使用。那么是不是说A级单向流不需要做自净检测呢?如果不做自净检测,如何做才能确保系统能够全部置换室内空气?

请大神指教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-25 10:48:55 | 显示全部楼层
1、不推荐不代表不能做 目前还是都在做的 不过D级这块发烟粒子量确实是个问题
2、A级的室内空气?房间A级是不可能的吧?一般是层流罩和隔离器,主要是通过风速风量以及气流流型就可以确定了 对于A级来说一般不讲自净时间的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-12-25 10:53:57 | 显示全部楼层
自净检测应在设施处于空态或静态时进行,这句话我感觉有问题。
自净的作用是净化环境中的污染(厂房设施人员设备物料等动态条件)。
持续的监测粒子,就可以监测净化效果了。
非单向流,一般几秒钟就从A到B净化结束了,净化作用属于置换,而不是稀释。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:55:33 | 显示全部楼层
熔岩巨人 发表于 2018-12-25 10:48
1、不推荐不代表不能做 目前还是都在做的 不过D级这块发烟粒子量确实是个问题
2、A级的室内空气?房间A级 ...

谢谢回复!之前有看到蒲友说,不按照100:1的自净检测方法去做,如若这样飞检能过吗?有没有遇到飞检时检查官对此方法提出疑问的?

点评

能 日常静态监测数据的一百倍就可以了  详情 回复 发表于 2018-12-25 11:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:57:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-12-25 10:53
自净检测应在设施处于空态或静态时进行,这句话我感觉有问题。
自净的作用是净化环境中的污染(厂房设施人 ...

“自净检测应在设施处于空态或静态时进行”这句话是在附录中的原话,有何不当吗?

点评

不是不妥,是意义不大,自净的作用是净化污染,应考虑所有的污染源才对。 网上有一个污染与反污染(净化)的曲线……可以找一下  详情 回复 发表于 2018-12-27 11:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-25 11:02:04 | 显示全部楼层
广东曹申国 发表于 2018-12-25 10:55
谢谢回复!之前有看到蒲友说,不按照100:1的自净检测方法去做,如若这样飞检能过吗?有没有遇到飞检时检 ...


日常静态监测数据的一百倍就可以了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-12-27 11:11:37 | 显示全部楼层
广东曹申国 发表于 2018-12-25 10:57
“自净检测应在设施处于空态或静态时进行”这句话是在附录中的原话,有何不当吗?

不是不妥,是意义不大,自净的作用是净化污染,应考虑所有的污染源才对。
网上有一个污染与反污染(净化)的曲线……可以找一下
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-29 16:31:01 | 显示全部楼层
自净时间一般选重要房间,面积大的房间,送风末端房间。
单向流送风,正常应该是送风面积约等于房间面积,所以不考虑换气次数,因为房间气体一直在被置换。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-21 15:52:48 | 显示全部楼层
好资料,谢谢共享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 17:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。