空调停机超过15个小时,设备未超过48小时,设备需要前清场吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-30 14:23:31 | 显示全部楼层
一个看设备清洁验证怎么做的如何规定的 ,在一个空调停机超过多少小时应该如何处理,看自己问文件规定,如果是D 还好说 但是级别高的 最好是清场 空调监测一下  悬浮粒子和沉降菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-30 14:36:34 | 显示全部楼层
个人理解:首先你做清洁验证的时候,空调系统是否一直是运行的,如晚上是值班模式,还是说关机第二天生产前再运行半小时?如果是一直运行的话,那你这个就要前清场;如果是晚上关机的话,那你当初验证暂存48小时的时候,累加时间肯定是超过15个小时,但是不同的是,当初15个小时的中间肯定空调是运行过的,这就需要进行风险评估,看这个时间差有多少,建议这种情况,有信心的,进行设备关键部位的微生物取样,进行确认,然后设备使用和检测同步进行,相关产品的放行等微生物结果,这个过程形成一个风险评估报告,那以后这类情况就可以直接不进行前清场(但是如果不同设备或者其他情况时还是需看风险评估结果而定)。
个人愚见
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-3-30 18:31:30 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2019-3-30 14:23
一个看设备清洁验证怎么做的如何规定的 ,在一个空调停机超过多少小时应该如何处理,看自己问文件规定,如 ...

首先空调的运行,文件规定停机超过15小时就需要臭氧消毒再开启,设备清洁验证当初做的是48小时,超过48小时需要重新清场,但是这个期间没有规定空调运行模式,所以在执行的时候就比较混乱,比如这48小时内如果空调连续停机超过15小时了,我环境做了臭氧,设备需不需要重新清洁?

点评

臭氧可消毒设备表面,但是超过48小时了该处理就处理,也不用不纠结,就看你想怎么体现这个东西。  详情 回复 发表于 2019-3-31 10:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-31 10:20:37 | 显示全部楼层
大王阿 发表于 2019-3-30 18:31
首先空调的运行,文件规定停机超过15小时就需要臭氧消毒再开启,设备清洁验证当初做的是48小时,超过48小 ...

臭氧可消毒设备表面,但是超过48小时了该处理就处理,也不用不纠结,就看你想怎么体现这个东西。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-1 17:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
就看你这清洁验证是开着空调做的还是关着做的
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-10 22:05:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 03:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表