[缺陷整改] 冷冻机制冷效果不佳

[复制链接]
药徒
发表于 2019-4-10 20:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冷冻机组用时较长,十几年了,效果不好,一到夏季雨季,温湿度就达不到,尤其湿度超下限,机房人员总反应设备老旧,公司又不换,查资料说转轮除湿机好用,这个可以加在风道吗,毕竟洁净区生产中总是靠除湿机不合规。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-10 21:34:41 | 显示全部楼层
换冷冻机组吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 08:03:40 | 显示全部楼层
检查是不是缺氟了,然后表冷器是不是堵了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-4-11 08:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,转轮除湿挺不错的,不过要算好负荷
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 08:14:40 | 显示全部楼层
可以看看冷冻机组的参数情况,如果确实老旧了改换得换了,转轮除湿一般用在湿度要求比较低的情况,正常的45-65%范围内用不上转轮除湿,这个能耗也不小的,需要综合考虑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 09:15:31 | 显示全部楼层
1、超下限?难道不是超上限?
2、只要过来的冷冻水温度达标,进出口水温恒定,应该和冷水机组关系不大,
3、可以增加转轮除湿机,在空调机组新风管和回风混合之间增加转轮除湿,新风经除湿后再与回风混合,但要根据车间布局、大小合理设计,这个东西能耗不小。
4、在洁净区一台除湿机在运转,肯定不合规。
以上意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-11 09:36:26 | 显示全部楼层
洁净区不能随便加东西的啊!冷冻机不行了,换冷冻机好了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:11:14 | 显示全部楼层
氯雷他定 发表于 2019-4-11 09:15
1、超下限?难道不是超上限?
2、只要过来的冷冻水温度达标,进出口水温恒定,应该和冷水机组关系不大,
...

冷冻机完全没什么效果,现在基本是提前两小时都打开了。
关键是换冷冻机组工程太大,得停产,而且公司也不愿意换,现在质保一边同意机房不管湿度,一边是湿度超了继续生产就考核车间。湿度低了操作人员受不了,湿度高了质量没保障
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 15:18:13 | 显示全部楼层
大王阿 发表于 2019-4-11 13:11
冷冻机完全没什么效果,现在基本是提前两小时都打开了。
关键是换冷冻机组工程太大,得停产,而且公司也 ...

你这公司老板鼠目寸光,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 18:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表