蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3877|回复: 28
收起左侧

[生产制造] 关于气闸室和缓冲间的问题。

[复制链接]
发表于 2019-6-4 14:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
气闸室和缓冲间的概念分别是什么,用途方面的区别在哪里呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 17:28:03 | 显示全部楼层
气闸室相对于相连接的各功能间(或环境)的空气压力为负压,并且全排。气闸室的两侧,可以是非洁净区对洁净区,也可以是洁净区对洁净区。
缓冲室是人员或物料自非洁净区进入洁净区的必然通道,其气压是自外(非洁净区)向内(洁净区)梯度递增。缓冲室的作用有两个,一个是防止非洁净区的气流直接进入洁净区,有了一个缓冲室就大大降低了这种可能。二个是人员或物料自非洁净区进入洁净区时,在缓冲室有一个“搁置”进行自净(主要是物料),以免进入洁净区后,对洁净区造成污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 09:52:33 | 显示全部楼层
在Ch. GMP第14章附则中仅仅解释了气锁间的名词:设置于两个或数个房间之间(如不同洁净度级别的房间之间)的具有两扇或多扇门的隔离空间。设置气锁间的目的是在于人员或物料出入时,对气流进行控制。气锁间有人员气锁间和物料气锁间。
由此可见气锁间Air lock包括了更衣室缓冲间、物料通道缓冲间、前室、传递窗之类。气锁间即气闸。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-6-4 15:17:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 15:07:12 | 显示全部楼层
其实气闸室和缓冲间差不多,都是位于洁净区的入口处,但是气闸室可以没有送风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 15:15:14 | 显示全部楼层
气闸有互锁,缓冲不一定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 17:13:59 | 显示全部楼层
zhaosc8326 发表于 2019-6-4 15:15
气闸有互锁,缓冲不一定

我们气闸没互锁  缓冲有互锁

点评

看法规  详情 回复 发表于 2019-6-4 17:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 17:21:39 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2019-6-4 17:13
我们气闸没互锁  缓冲有互锁

看法规   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 17:23:06 | 显示全部楼层

请教一下 哪一条。

点评

无菌附录第三十一条,小伙子,要自己查询哦,不能什么都喂给你  详情 回复 发表于 2019-6-5 08:55
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-4 17:43:17 | 显示全部楼层
没有区别。英文就是一个词 Air lock
air lock
网络定义
风闸,锁风装置,锁气室,气封,气塞,气栓,气锁,气窝,气闸,气闸室,气阻,空气闸门,双层风闸门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 08:55:05 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2019-6-4 17:23
请教一下 哪一条。

无菌附录第三十一条,小伙子,要自己查询哦,不能什么都喂给你
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 09:07:02 | 显示全部楼层
zhaosc8326 发表于 2019-6-5 08:55
无菌附录第三十一条,小伙子,要自己查询哦,不能什么都喂给你

D区怎么解释?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 09:16:28 | 显示全部楼层
zhaosc8326 发表于 2019-6-5 08:55
无菌附录第三十一条,小伙子,要自己查询哦,不能什么都喂给你

写的防止同时打开 没写必须有锁?

点评

气闸是带互锁的,锁住就是为了防止同时打开  详情 回复 发表于 2019-6-6 08:54
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 09:18:41 | 显示全部楼层
亮丽一馨 发表于 2019-6-4 15:07
其实气闸室和缓冲间差不多,都是位于洁净区的入口处,但是气闸室可以没有送风

气闸室和缓冲室风的流向有不一样的地方吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 09:19:33 | 显示全部楼层
zhaosc8326 发表于 2019-6-4 15:15
气闸有互锁,缓冲不一定

前室呢?气闸和前室还有区别吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 09:20:08 | 显示全部楼层
lhd000000 发表于 2019-6-4 15:17
https://www.ouryao.com/article-2051-1.html

谢谢,我学习一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 09:24:35 | 显示全部楼层
abcQQ 发表于 2019-6-4 17:28
气闸室相对于相连接的各功能间(或环境)的空气压力为负压,并且全排。气闸室的两侧,可以是非洁净区对洁净 ...

感觉您说的这个气闸室好像我们这边的前室啊!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 09:26:10 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-6-4 17:43
没有区别。英文就是一个词 Air lock
air lock
网络定义

那前室呢?前室和这两个一样吗
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-5 09:58:46 | 显示全部楼层
gogogo1 发表于 2019-6-5 09:26
那前室呢?前室和这两个一样吗

不要拘泥于这些细节。各国文化不一样,前室是根据房间地理位置命名,气闸或缓冲间是根据房间功能命名。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 10:09:13 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-6-5 09:58
不要拘泥于这些细节。各国文化不一样,前室是根据房间地理位置命名,气闸或缓冲间是根据房间功能命名。

现在就是担心前室,气闸室,缓冲间弄混淆了,应该是气闸室的房间在我们这里弄成前室。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-6 00:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表