公司的空调系统通过监测洁净区域的温湿度来调节洁净区的温湿度 但是探头却是设计在回风口管道内

并不是设置在房间内

一个原因是一个空调控制多个房间的温湿度

所以不可能每个房间都放个温湿度探头进行监测

这种设置法就带来一个困扰  就是校准的问题   拆下来送出去校准肯定是不现实的

如果放个探头进行比对  也只能将探头放置在房间的回风口

但问题是每个房间都有回风口

以哪个为准

还是说取平均值?


即便有空调只控制一个房间  

那一个探头在管道内  一个在房间里  位置都不在一起   对比的结果真的可接受吗?

所以想请教各位蒲友   这种情况有必要校准空调系统的探头吗?如果校准   是否有其他办法?如果取消校准  是否有理论支持?   

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-13 17:54:30 | 显示全部楼层
我们公司是在重要的房间放温湿度计监测,之前验证也是验证房间的温湿度呀,难道是我理解错了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-13 19:28:04 | 显示全部楼层
认证要求初中效段要求温度显示的,用一个数显温度计就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-13 19:35:32 | 显示全部楼层
公司的空调系统通过监测洁净区域的温湿度来调节洁净区的温湿度 但是探头却是设计在回风口管道内

回风口温度探头作用是检测空调机组运行状况的,上一贴回复中的中效段温湿度计表述是错的,应该在送风口才对。和房间里的温湿度计的作用不一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-13 20:53:38 | 显示全部楼层
只是调节探头,就不需要了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-14 11:10:40 | 显示全部楼层
一个机组控制多个房间,温湿度探头放回风管控制是最准的,当然要校验啊,关键部件呢,新风的都要校验呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-19 15:24:14 | 显示全部楼层
骑王子的白马1 发表于 2020-3-14 11:10
一个机组控制多个房间,温湿度探头放回风管控制是最准的,当然要校验啊,关键部件呢,新风的都要校验呢

回风管内部怎么放得进去呢?

点评

做一个验证孔啊  详情 回复 发表于 2020-3-19 18:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 18:24:15 | 显示全部楼层
吕氏不爽 发表于 2020-3-19 15:24
回风管内部怎么放得进去呢?

做一个验证孔啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 19:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你需要考虑一下为什么需要测回风的温度。这样才能根据你的目的来决定需不需要校准,需不需要设置
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 10:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表