[确认&验证] 仓储验证均匀度需要考虑特殊位置吗?比如门口

[复制链接]
药徒
发表于 2020-11-6 09:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 LanBo 于 2020-11-10 16:44 编辑

各位好,对于冷库的验证中布点要求,包括空间,风机和门。
在以上布点进行均匀度计算的时候,风机位置和门的布点,需要一并计算温度均匀度、温度波动度吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-6 09:34:35 | 显示全部楼层
确认仓库温湿度分布性能需要统计    确认放置产品区域的温度分布情况可酌情依据实际情况考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-6 10:24:17 | 显示全部楼层
满载和空载是不是会有不同
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-6 11:21:17 | 显示全部楼层
不考虑,特殊布点位置不做计算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-6 11:34:46 | 显示全部楼层
门、风机出口、回风口做监测只是为了找最差点,寻找温度仪悬挂点而已, 你在计算温度波动度、均匀度时,只需要考虑存放货物的区域即可。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-11-10 16:43:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 16:19:34 | 显示全部楼层
考虑 门排风口及回风不少于5点,货架与墙形成的死角不少于3点,GSP附录5 有介绍,另外建议OQ和PQ的点数尽量一致,OQ是保证区域的覆盖和找出冷、热点,PQ是在OQ的基础根据OQ的结果加点