Alisizee 发表于 2021-5-27 15:46 需要做,断电测试是确定空调停止运行后库房温度保持合格范围的最短时间,双回路切换属于应急预案,并不一定 ...
使用道具 举报
sdzlsz 发表于 2021-5-28 08:52 个人意见:1、每年的定期验证满载是要做的;2、备用制冷机和发电机或者双回路都要定期启动的,防止真的断电 ...
求知、求智 发表于 2021-5-27 11:36 审计老师更关心的是你对风险的控制与预警。温度记录系统带UPS,能保证停电或断电时温度数据依然完整。一 ...