最近注射用水使用量小,每天1000L左右,消耗1000L会生产新的注射用水补充,TOC也会下降,但注射用水分配系统的TOC 24小时内升高30ppb左右,达到110ppb,请问各位大侠,TOC升高是什么问题导致?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 10:18:52 | 显示全部楼层
可能微生物滋生
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 10:29:58 | 显示全部楼层
第一, 水系统内有菌落生成,不过这种情况注射水不易发生,因为等到发现Toc异常时,水中微生物指标早就超标了,不会等到用TOC来发现这问题.
第二, 制水系统或循环系统某处有污染或渗漏,这个可以采取分段排除法来进行,分段取样调查,并更换有问题的部分。 TOC值异常是每个取样点均超标,还是在某些特定取样点上异常,比如制水出口,回水出口,某些设备清洗点等等?是连续取样都异常还是呈现波动规律,或者是无规律?清洗消毒后是否仍然存在此问题?内毒素及微生物指标是否正常?
第三,取样过程或测量仪器问题, 你是用的在线还是离线仪器测得?离线测试的toc样品极其容易被污染,注意使用全新的或用铬酸洗液清洗过的取样瓶,并在取样后及时封口,取样和测量时手千万不要碰触到瓶口或封口膜内侧, 样品不能久放,及时测试。而且注意TOC仪是否校验合格,建议做一个系统适应性测试确认一下。

摘自百度网友,谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-1 13:18:05 | 显示全部楼层
是否有消毒剂的干扰
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-2 11:11:28 | 显示全部楼层
24小时30TOC升的比较快了,但是管道污染应该比这个还要快很多,如果电导率不升微生物也不上升的话考虑是不是空气的有机污染?经验上有过保温的呼吸器温控不准,导致呼吸器滤芯长期被烤出味道引起TOC上升的案例。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-3 10:17:06 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-7-3 10:18:11 | 显示全部楼层
学习一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 19:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表