[工程设计] 双扉灭菌柜B级侧上方需要安装层流罩吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-7-13 14:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有个双扉的灭菌柜,一侧在C一侧在B。好像有说法是灭菌后物品温度较高,开B级侧的门可能会产生气流扰动。可以仅靠该房间的上方空调来实现对气流的控制吗?还是说必须在B级一侧开门位置的上方再安装一个单独的层流罩?

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-13 14:23:46 | 显示全部楼层
建议安装一个层流罩
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 14:27:31 | 显示全部楼层
不装A级层流你灭菌后的物品还有什么意义。不一样被污染了

点评

风险高低问题吧,灭菌出来的物品 一般也是密闭包装或呼吸袋装的,B级出来被污染的风险极低,实验室灭菌锅灭完在普通区拿出 也极少出现被污染的情况  发表于 2021-7-13 14:38
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-13 14:28:27 | 显示全部楼层
应该没有强制要求,具体情况具体分析,先看气流走向再说解决方案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 14:32:03 | 显示全部楼层
主要看你转移方式。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-13 14:47:09 | 显示全部楼层
19850945569 发表于 2021-7-13 14:27
不装A级层流你灭菌后的物品还有什么意义。不一样被污染了

灭菌后的物品都是有呼吸袋包装的,考虑加层流罩主要是担心粒子污染的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 15:04:27 | 显示全部楼层
暴晓博 发表于 2021-7-13 14:47
灭菌后的物品都是有呼吸袋包装的,考虑加层流罩主要是担心粒子污染的问题

看你灭菌后物品在什么级别使用 如果只在B级使用可以考虑不装,如果在A级使用又要保证无菌的前提需要装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 15:06:21 | 显示全部楼层
19850945569 发表于 2021-7-13 14:27
不装A级层流你灭菌后的物品还有什么意义。不一样被污染了

如果要保证无菌的话,这种转移方式说不过去吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-13 15:18:14 | 显示全部楼层
19850945569 发表于 2021-7-13 15:04
看你灭菌后物品在什么级别使用 如果只在B级使用可以考虑不装,如果在A级使用又要保证无菌的前提需要装

物品是双层呼吸袋包装,进A级前脱一层,在A级的缓冲区再脱一层后使用。这种情况下灭菌柜门处的层流罩在无菌保障方面起不到什么作用吧?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-13 15:19:03 | 显示全部楼层
如果仅仅考虑气流扰动,那应该装的必要性不大,开柜门的温度是有要求的,扰流现象影响不大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-13 15:21:47 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2021-7-13 15:19
如果仅仅考虑气流扰动,那应该装的必要性不大,开柜门的温度是有要求的,扰流现象影响不大

好的,多谢。灭菌柜开柜门的温度要求的出处是哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 16:27:31 | 显示全部楼层
双扉灭菌柜的灭菌前后,进出时如果不能做到完全A级下的密闭转移,那就要确保灭菌前至少是C级下的局部B级背景下的操作,灭菌后取出时一定要严格在B级环境下的操作,人的防护措施根据现场条件,考虑半身衣隔离服了,不然通不过的,也无法确保当前的法规和要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-13 16:59:32 | 显示全部楼层
暴晓博 发表于 2021-7-13 15:18
物品是双层呼吸袋包装,进A级前脱一层,在A级的缓冲区再脱一层后使用。这种情况下灭菌柜门处的层流罩在无 ...

赞同你的说法,现在一般都双层呼吸袋了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-14 08:46:00 | 显示全部楼层
暴晓博 发表于 2021-7-13 15:18
物品是双层呼吸袋包装,进A级前脱一层,在A级的缓冲区再脱一层后使用。这种情况下灭菌柜门处的层流罩在无 ...

这样也可以,有的企业这样做的,转移过程中没有层流小车只能这样了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-14 13:19:27 | 显示全部楼层
这个问题一直困扰我很多年
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-27 08:48:10 | 显示全部楼层
我的理解关键是使用前的保护,如果是双层呼吸袋保护,则出灭菌柜前就没有必要加层流了,在使用前进A级前脱一层,在A级的缓冲区再脱一层后使用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-27 13:11:17 | 显示全部楼层
有条件安装,如果是大环境B级非局部区域B/A也没有强制安装
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-19 16:05:26 | 显示全部楼层
请问各位大神,像这种灭菌柜在B级开门的话,能否直接放在灌装间?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-22 09:21:59 | 显示全部楼层
晴天673952224 发表于 2024-4-19 16:05
请问各位大神,像这种灭菌柜在B级开门的话,能否直接放在灌装间?

我感觉应该不行,灭菌柜开门的时候由于温度会影响层流分布,而且搬运灭菌物品的操作也可能产生很多粒子。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-24 22:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表