蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2579|回复: 6
收起左侧

[验证管理] 冷库开门测试

[复制链接]
发表于 2021-8-4 09:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,请问一下关于冷库开门测试。
开门测试的目的是不是确认开门多长时间内,温度依然保持在使用要求内?
但是冷库开门测试,发现温度不到1min就超,实际使用中物料进出肯定不止1min的,这个应该如何进行评估。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-4 09:31:20 | 显示全部楼层
冷库开门测试:开门后温度变化情况(库内温度仍在控制范围内。库内温度不再控制范围内了,关闭库门后在X时间内,库内温度恢复到控制范围内了)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-4 09:40:15 | 显示全部楼层
环境温度变化肯定快,尤其是门口。可以测物料温度,看随时间变化曲线。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-8-4 10:39:13 | 显示全部楼层
如果冷库只有一个门,开门测试那是做不住的。正常的需要一个缓冲间的,来保证物料出入时温度波动在控制范围之内。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-4 10:48:55 | 显示全部楼层
温度不到1min就超范围  肯定就是冷库门口附件的探头超范围   可以延长做开关门验证的时间   看看冷库里面的探头是多久超范围   这样你们就可以控制开关门的时间了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-22 15:59:05 | 显示全部楼层
门口加个风幕机吧,效果会好些。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-10 20:49:45 | 显示全部楼层
论坛好资料真不少
回复

使用道具 举报