发表于 2021-12-8 20:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如图,请教各位:一更做了高效送风 门做了百叶。 从二更进入就是万级。   请问这个压差要如何安装呢?谢谢  因为对压差的概念很模糊,请老师指教。
f190d7405893621157edae12422e051.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-8 20:56:08 | 显示全部楼层
在一更和二更的 墙上打个小孔,接一根透明管,内径6mm 的那种气管。气管两端穿过墙,在二更这头的软管上接一个压差计,把压差计固定在二更的墙上。

点评

在一更和二更的 墙上打个小孔,接一根透明管,内径6mm 的那种气管。气管两端穿过墙,在二更这头的软管上接一个压差计,把压差计固定在二更的墙上。 压差计应该装在连接一更和二更的彩钢板上,但是属于一更间内。在  详情 回复 发表于 2021-12-9 09:16
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-8 21:24:32 | 显示全部楼层
好吧,按照楼上的执行,可以安装好压差表。
大概看了一下图纸,是微生物&阳性检验室的布局。
其实在说压差布局的时候,我们要先弄明白压差的布局,这个如果你使用搜索功能论坛里面应该有详细说明。
OK,我们回来说你得问题,如何设定压差,以下是我得建议,您根据自己的知识来判定是否有用:
1.不管是阳性还是微生物首先要明确目的,我看您的提问中提到了二更过去就是万级,这个表述估计您是做食品,至少不是做药品的,20版药典要求的微生物检验室,至少是D+B(也可能我说的是错的,毕竟有几年没有玩这个东西了),通常的设计师C+A,说到这个吴老师要有意见了,您说的万级对应的应该是药品的C级,这个要对外界的,压差按照GMP的要求对不同级别的至少10Pa,也就是对外至少是10pa,微生物碟子的准备应该是超净台里面进行的,这个是层流,分分钟A级。
2.阳性菌,差不多,因为用到了阳性菌种,所以要注意对操作人员和环境的影响因素,如果可以的话,尽量的使用压差井,使阳性菌的操作间尽量的负压。当然我说的有可能是错的,毕竟专业不是太对口。

希望楼下有更好的意见。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-8 21:25:46 | 显示全部楼层
再补充一下吧,简单的压差应该是向外的,内高,外低
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-9 06:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果有统一的监控系统,比如EMS,可以在房间顶部打孔,相邻房间安装压差传感器在夹层。可以持续家监控压差并记录曲线。缺点就是校准时需要爬夹层。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-9 08:37:01 | 显示全部楼层
压差计的高压与低压口与房间的压差保持一致就行啊,为啥纠结?按你这个图应该是:缓冲间>二更>一更。缓冲间与二更的压差计安装:高压口装在缓冲间,低压口装在二更。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-9 08:54:59 | 显示全部楼层
按照你这种区域布局,你把不同级别洁净区域区分开,相邻房间只要是洁净级别不同,你就加装一个压差计嘛,安装方式是高压对低压,可以更方便你自己日常的监控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-9 09:00:54 | 显示全部楼层
赵旭锋 发表于 2021-12-8 21:24
好吧,按照楼上的执行,可以安装好压差表。
大概看了一下图纸,是微生物&阳性检验室的布局。
其实在说压 ...

如果在这种纵深不大的房间使用压差井,是什么类型的,注水型吗,有什么优势呢,请大佬科普一下嘛,涨涨见识,对压差井了解不大,后续可以考虑一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-9 09:07:29 | 显示全部楼层
你们这个无菌室怎会跟 洗衣间 挨着那么近。
你说有一个是 unload 那上下两个洗衣间。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-9 09:16:37 | 显示全部楼层
linchk 发表于 2021-12-8 20:56
在一更和二更的 墙上打个小孔,接一根透明管,内径6mm 的那种气管。气管两端穿过墙,在二更这头的软管上接 ...

在一更和二更的 墙上打个小孔,接一根透明管,内径6mm 的那种气管。气管两端穿过墙,在二更这头的软管上接一个压差计,把压差计固定在二更的墙上。
压差计应该装在连接一更和二更的彩钢板上,但是属于一更间内。在开门进入一更间,然后关闭一更的门,可以直接在压差计上读取一更和二更的压差(就是洁净区与室外的静压差)。
气管的接法:压力高的一侧接上high接头,压力低的一侧接上low接头。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-31 23:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表