你们阳性菌室对于普通环境正压负压?

  [复制链接]
药徒
发表于 2022-8-15 09:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题  设计方设计的负压。我感觉不符合0033要求和我们为P1实验室 没那么大风险,想请教一下,正压还是负压,或者正负都可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-15 09:09:00 | 显示全部楼层
个人理解:对普通环境正压(否则空调起不到作用),对缓冲间负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-15 09:10:18 | 显示全部楼层
我们是整体对于普通环境正压,操作间对于缓冲间是负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-15 09:11:05 | 显示全部楼层
个人理解:对普通环境正压(否则空调起不到作用),对缓冲间负压。+1
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-8-15 09:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-8-15 09:45:08 | 显示全部楼层
器械GMP没有明确规定的,如果你这个阳性间,对环境及其它检测要是没影响,明确说出就好,
但是,
原则上,阳性间一般是加菌种检测的,这就是目前所说的风险,要满足厂房设计要求,首先要全部房间对外是正压,相对负压是该阳性间这一个单独的房间对旁边相联的房间相对负压,阳性间一般配有生物安全柜,相关实验均需要在这个柜做才合理,这样能避免影响到实验人员或房间被污染的情况而影响实验结果及人员安全。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-15 11:43:23 | 显示全部楼层
对普通环境正压,对缓冲负压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-15 12:48:22 | 显示全部楼层
对普通环境正压(否则空调起不到作用),对缓冲间负压。+1
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-15 13:17:52 | 显示全部楼层
对普通环境正压(否则空调起不到作用),对缓冲间负压。+1
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-15 14:52:59 | 显示全部楼层
严格来说要负压,正压他怕你把有害物质排到一般区的空气中,但是很难做到,非常难做到。于是大家都正压了,爱咋咋地!
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-8-15 15:29:50 | 显示全部楼层
同意楼上老师
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 08:22:00 | 显示全部楼层
对普通环境肯定正压啊,不然怎么起到洁净环境的作用,但是房间对隔壁缓冲间是负压,同时整个房间直排,直排口有相应处理措施防止菌外泄
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-16 08:37:40 | 显示全部楼层
洁净区(阳性室)对一般区是正压,压差值不低于10pa,GMP明确要求。阳性室对于缓冲间是负压,这是生物安全方面的考虑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 08:54:11 | 显示全部楼层
13楼说的很清楚了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:41:43 | 显示全部楼层
953897287 发表于 2022-8-16 08:37
洁净区(阳性室)对一般区是正压,压差值不低于10pa,GMP明确要求。阳性室对于缓冲间是负压,这是生物安全 ...

你说的是现场检查指导原则吗?

点评

论坛的蒲标网-药品生产质量管理规范(2010年修订)-关键字搜索-输入压差,就看到本条款了  详情 回复 发表于 2022-8-16 09:52
GMP第四章 厂房与设施 第四十八条 洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡。  详情 回复 发表于 2022-8-16 09:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-16 09:48:52 | 显示全部楼层
器械小学生 发表于 2022-8-16 09:41
你说的是现场检查指导原则吗?

GMP第四章 厂房与设施  第四十八条  洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-16 09:52:37 | 显示全部楼层
器械小学生 发表于 2022-8-16 09:41
你说的是现场检查指导原则吗?

论坛的蒲标网-药品生产质量管理规范(2010年修订)-关键字搜索-输入压差,就看到本条款了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-16 11:48:10 | 显示全部楼层
绝对正压,相对缓冲负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 13:31:26 | 显示全部楼层
咱们理解上低级别阳性菌室一般都是对大气正压、对缓冲负压,5月份器械体系核查,来了3个检查员都是要对大气负压,死活说不通,当然最后他们也没开这一条
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-17 13:32:18 | 显示全部楼层
公子小德 发表于 2022-8-16 13:31
咱们理解上低级别阳性菌室一般都是对大气正压、对缓冲负压,5月份器械体系核查,来了3个检查员都是要对大气 ...

按照检查官的理解应该直排大于送风才能整出来个绝对负压。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 00:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表