智能型微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。

1. 智能型微机继电保护测试仪内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。

2. 装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。

3. 装置配有自还原CF卡,避免因为非法关机,删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据,请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。

4. 外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。

5. 请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。

6. 开入量兼容空接点和电位(0~250VDC),使用带电接点时,接点电位(正极)应接入公共端子COM端。

7. 使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站 立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。

8. 禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插 孔。否则,测试仪将被损坏。

9. 如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。

10. 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题, 可以这样解决:向下触按复位按钮键,使DSP复位;或退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。