公司要新建三类医疗器械GMP车间。GMP车间面积1000多平,留给QC部分只有100多平,QC还要设置,无菌检测、阳性对照、微生物检测、内毒素检测、细胞毒性、理化间等,按照要求是不是都得设置单独房间,然后每个都需要一更、二更、缓冲进入?

布局1:

布局1

布局1






布局2

布局2
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 10:46:05 | 显示全部楼层
QC单独做理化检测都不够,何况还要做微生物检测,希望是较为专业的单位或人员设计.
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-3-14 10:58:33 | 显示全部楼层
螺丝壳里做道场呢,
六个都要独立的功能区,
理化室和内毒素检测,可以不要更衣室,其他都要更衣室,加上准备室,二十来个房间,平均每个房间,连墙每个房间5平米。找个高手给你摆吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 11:00:40 | 显示全部楼层
100平方搞什么啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 11:07:58 | 显示全部楼层
这么紧凑,太考验设计院的能力了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-3-14 11:10:24 | 显示全部楼层
这么跟你说,如果单独做微生物实验室100平是“有可能做到的”。至于理化分析那要看你实验室规模了

点评

友情提示:别忘了考虑HVAC机房和其他公用设施  详情 回复 发表于 2023-3-14 11:13
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-3-14 11:13:46 | 显示全部楼层
老K 发表于 2023-3-14 11:10
这么跟你说,如果单独做微生物实验室100平是“有可能做到的”。至于理化分析那要看你实验室规模了

友情提示:别忘了考虑HVAC机房和其他公用设施
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-14 11:22:58 | 显示全部楼层
老K 发表于 2023-3-14 11:13
友情提示:别忘了考虑HVAC机房和其他公用设施

空调,纯水,空压倒有一个90平左右的房间,在考虑把空调全挂车间顶部,节省点位置给到QC
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 11:23:34 | 显示全部楼层
有点小了哈哈哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-14 11:25:10 | 显示全部楼层
老K 发表于 2023-3-14 11:10
这么跟你说,如果单独做微生物实验室100平是“有可能做到的”。至于理化分析那要看你实验室规模了

微生物检测是必须的吗?能否不做
这个车间属于小中试,规模不大

点评

小中试那要看你们自己的需求了,微生物检测不是必须的  详情 回复 发表于 2023-3-14 16:43
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-14 11:28:37 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-3-14 10:58
螺丝壳里做道场呢,
六个都要独立的功能区,
理化室和内毒素检测,可以不要更衣室,其他都要更衣室,加上 ...

嗯,是有点挤,目前设计,更衣比较小,检测室大概8个配方,理化设计了30多平。
疑惑的是,内毒素,微生物,无菌,阳性,除了这几个还要设置哪些QC间,是不是有些可以不检测

点评

具体测哪些,要看标准啊。  详情 回复 发表于 2023-3-14 11:34
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-3-14 11:34:16 | 显示全部楼层
聂yaqzjnlz 发表于 2023-3-14 11:28
嗯,是有点挤,目前设计,更衣比较小,检测室大概8个配方,理化设计了30多平。
疑惑的是,内毒素,微生 ...

具体测哪些,要看标准啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-14 11:50:48 | 显示全部楼层
我们的QC实验室设置了一个理化,一个微生物、一个无菌、一个阳性,要看具体什么产品,我们三类的,目前无菌没有用到,阳性的暂时还没用,培养基都是买的商品化培养基
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-14 12:50:26 | 显示全部楼层
阳性菌室的更衣室要单独,其他的微生物和无菌可以共用一套更衣室,内毒素不需要单独的房间你在理化室就可以。至于人流物流传递窗和更衣室怎么摆的还是需要看整体布局,一百个平方勉强是够的,但是要注意每个房间的面积。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 13:46:56 | 显示全部楼层
safeandsound@ 发表于 2023-3-14 12:50
阳性菌室的更衣室要单独,其他的微生物和无菌可以共用一套更衣室,内毒素不需要单独的房间你在理化室就可以 ...

楼上说的不错,内毒素可以不用单独一个房间,有条件可以给,没有条件就算了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 14:01:10 | 显示全部楼层
微生物看你们需要嘛,比如阳性间,你不配培养基不控控制菌,就没必要:如果不是无菌产品,单独再设置一个无菌室也是浪费要他就是为了全,可以细胞毒性搬进去。再把一更二更缓冲缩小,理化变大一点,纯化水车间送入,空调间另算。只要检测量比较小也算够用,就是委屈了人员了,一般区都没,灭菌锅还得扔留样室,写记录也烦
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-3-14 16:43:52 | 显示全部楼层
聂yaqzjnlz 发表于 2023-3-14 11:25
微生物检测是必须的吗?能否不做
这个车间属于小中试,规模不大

小中试那要看你们自己的需求了,微生物检测不是必须的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-24 08:57:14 | 显示全部楼层
阳性灭活在哪,理化的部分仪器还要单独设立  100平有点困难
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-24 09:50:43 | 显示全部楼层
每个都需要单独的缓冲
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-4 13:33:26 | 显示全部楼层
面积肯定不够了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 06:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表