蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1003|回复: 8
收起左侧

[设施设备] 对生产区照度的要求

[复制链接]
药徒
发表于 2023-5-26 16:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位亲,原来记得GMP有对生产车间有照度的要求,具体是哪一条款我找不到了,有谁知道请告诉我好吗?谢谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-26 16:55:37 | 显示全部楼层
GMP要求适当的照度,取消了具体的要求
看新版指南吧,主要功能间不低于300LX
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-26 17:23:53 | 显示全部楼层
洁净厂房的国标要求生产区不低于300lx,辅助区不低于150lx
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-5-26 19:05:55 | 显示全部楼层
98版GMP是有的,主要操作间不低于300。
10版删掉了。只说要与生产需要相适应。
不光是删掉了照度,温湿度也删掉了。
因为,这些条件,和产品的质量相关性,并没有那么大,而且,有些要避光 的,法规上写个300lx,那么,生产过程中要求避光的产品,怎么办呢,按300的要求处理吧,违反注册要求,不按300,违反部门规章。你说怎么办,
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-26 20:18:24 | 显示全部楼层
根据工艺设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-26 20:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
满足工艺需求就好。照度在功能间的要求是300lxs以上就能满足了,非功能间150以上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-26 21:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
愿为江水 发表于 2023-05-26 17:23
洁净厂房的国标要求生产区不低于300lx,辅助区不低于150lx

辅助区新版指南为200
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-27 15:03:59 | 显示全部楼层
GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准 主要功能间一般照明的照度值宜为300lx,辅助间、走廊、气锁、人员净化、物料净化房间照度值宜为200lx。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-28 22:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
wg5904 发表于 2023-05-27 15:03
GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准 主要功能间一般照明的照度值宜为300lx,辅助间、走廊、气锁、人员净化、物料净化房间照度值宜为200lx。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 14:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表